问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确? (另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。问题二:风机选型 若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。 若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确?
(另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。
问题二:风机选型
若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。
若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。
但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
这样理解风机压力选择,是否准确?请楼下讨论指点。
2楼
对于这个问题,你首先理解全压=动压+静压,而且在这个系统中,动压和静压是可以互相转化的,因此在选择风机的时候,计算出整个阻力损失,计算出口的动压。两者之和就是全压,按照全压来选!
我认为应该这么选!!!!
回复
3楼
好好复习一下流体力学泵与风机
回复
4楼
第一种是对滴。。。。
回复
5楼
课本知识啊,呵呵
回复
6楼
声明一下啦,本人不是专家,以下说明仅供参考:
问题一:风机静压=风机全压-风机的出口动压,这是风机相关标准规定的概念。
动压与静压会相互转换,但动压始终存在的,动压=0.5*空气密度*出口风速的平方。如下图中的扩压器就是将风机的部份动压转换成静压的装置。风机的选型,可以按全压选,也可以按静压选,一般在风机参数提供时已注明了的,在风机的出口面积与管网系统排气口的面积相差不大时,风机的静压约等于风管系统的静阻力。选用屋顶风机,如不接管道,则无须考虑风压,只要选风量就行了,如果进口接风管,选型同管道风机,须考虑压力。
[
本帖最后由 fan2008.net 于 2010-2-3 10:04 编辑 ]
回复
7楼
另外,支持二楼的说法。
风机在管网中运行时,风机的全压等于管网的总阻力与排气口动压损失之和。
小凳子00:说的肯定是对的,但是如果我直接用静压选,我就直接管网阻力就是风机静压不就好了吗?
回复
8楼
:( 风量和静压如何确定啊?
有时候看到同样的风量,静压却不同
回复
9楼
有人能举个例子不?
回复
10楼
全压选,要是除尘系统,就会很明白。有设备阻力,设备阻力归属哪个压力定义范围?
回复
11楼
我也不知道风机的全压怎么选呢,看来2楼的比较有说服力
回复