问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确? (另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。问题二:风机选型 若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。 若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确?
(另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。
问题二:风机选型
若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。
若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。
但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损失,局部损失,还应考虑出口动压损失。
这样理解风机压力选择,是否准确?请楼下讨论指点。
12楼
迷惘之中,只怪当初的流体力学没有学好。
回复
13楼
二楼的说法有问题啊
如果是以管网系统阻力+出口动压 来匹配风机全压,那得出的结论应该是 以风机静压来选的啊。
因为风机全压=静压+出口动压。 你两个等式一联立,就成 静压=管网阻力 了。
tianqu987:你忽略了空气是可以压缩的。流体力学 贝努力方程,位置水头 测压管水头 速度水头,因为水是不可压缩的,所以大家得出了管网阻力=静压(测压管水头)。
空气不是这样的,举个例子,均匀送风的梯形模块。通过动压转换为静压,保证每一个孔洞的静压是相同的(均匀送风)。那么请问,静压相同,难道两个孔洞之间的管件没有阻力么?这显然不合理。
回复
14楼
有的风机有机外余压,有的话阻力算出来后按照叽歪余压来选择。我一般是这样选的,没有的话就是按照阻力加上出口动压算出全压来选择。
回复
15楼
请教你们算的出口动压的风速是按那个风速啊?是接的风管风速还是风机出口的风速,因为一般接的风管都比风机出口要大的,如果是按风机出口风速,那岂不是要先定了风机型号
回复
16楼
同问~~~~~
:L
回复
17楼
我也想知道,在讨论讨论啊
回复
18楼
就按余压选呗~很靠谱的~
回复
19楼
同意,全压=动压+静压
顶:lol
回复
20楼
最简单的是按全压选,然后留点余量.
回复
21楼
哎,关于风机的问题我也很迷茫啊
回复