设计中遇到只有两个房间需要FCU,新风要求统一新风机处理,但是两个房间新风负荷一共才6KW,这样的新风机样本上都没有这么小的制冷量,请问大家遇到过这种情况没有?怎么处理呀?
设计中遇到只有两个房间需要FCU,新风要求统一新风机处理,但是两个房间新风负荷一共才6KW,这样的新风机样本上都没有这么小的制冷量,请问大家遇到过这种情况没有?怎么处理呀?
2楼
不会只有两个房间要用到新风这么小的``一个毕业设计不可能出现这样的情况的呀`~~如果真只有两间`如果是小房间的话``就不用了,没有一点点新风不会死人的,如果房间比较大``要用到比较多新风的话`~就自取新风啰``
回复
3楼
6kw其实好办,通过控制水温就能实现。问题是6kw的冷量对应新风大概是360,这么小的风量就不好选新风机了。
如果只是两个房间的话,风盘选大一些,让用户自己开窗户通风。
回复
4楼
不要用新风机了,风量太小没这么大的设备。用新风换气机就可以了,适当把风盘加大点。这样风盘承担室内负荷与新风负荷。
回复
5楼
很简单的啊我的QQ344655225