S8抗渗混凝土膨胀剂参量为多少?紧急求助!
letianyi
letianyi Lv.2
2007年01月16日 10:38:24
来自于建筑施工
只看楼主

S8抗渗混凝土膨胀剂参量为水泥的多少?求高手告知!谢谢

S8抗渗混凝土膨胀剂参量为水泥的多少?求高手告知!谢谢
免费打赏
ttfbh
2007年01月16日 12:49:12
2楼
首先应该把你要用膨胀剂拿到有资质的实验单位去进行检验看是否符合国家规范,再要求实验单位按照加入此膨胀剂的S8抗渗混凝土进行试配.并给你发放施工配合比.
不知道对不对,请高手指点.
回复
tanglin19821129
2007年01月17日 09:03:58
3楼
低效的每m3 夏天1.0KG 冬天减半
高效的基本上是按水泥用量的1.6%!~

一般混凝土达到C30以上的,不掺外加都可以达到P8抗渗.

抗渗是用P表示吧?
回复
letianyi
2007年01月17日 09:17:33
4楼
谢谢楼上的兄弟,
可是监理竟然要我按照水泥 10%参量.
回复
tanglin19821129
2007年01月19日 10:29:50
5楼
你让他拿出依据不就完了么!~
回复
jia444555
2007年01月19日 13:44:24
6楼
第一次使用前必须经过实验配比,确定掺加量.不能凭空指定.抗渗符号以前是用S,后来改为P了.
回复
wangyang198348
2008年09月19日 09:46:32
7楼
查一下防水剂的检验报告 里面有厂家推荐的加的数量,实验室也是按照那个弄得