一次泵系统水泵进水口有必要加静态平衡阀么
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年07月28日 08:29:11
来自于中央空调
只看楼主

几台流量扬程不同的二次泵泵进水口要加静态平衡阀;那么一次泵呢?1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵从DN350的集水管吸水,进水口要不要加静态平衡阀?

几台流量扬程不同的二次泵泵进水口要加静态平衡阀;那么一次泵呢?1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵从DN350的集水管吸水,进水口要不要加静态平衡阀?
免费打赏
zhongwenxunshen
2012年07月28日 11:31:17
2楼
这个加平衡阀的原因是为了让不同规格水泵的前后压差统一,防止大泵出水压力过大,憋死小泵的情况发生,所以,跟一次泵还是二次泵没有关系,要加
回复
john3218
2012年07月29日 09:46:36
3楼
假如是一台1台流量是120m³/h,2台80m³/h的一次泵从DN350的集水管吸水呢?泵变频,加了静态后会不会有问题,泵流量变,扬程也变~~
回复
adingkgb
2012年07月30日 15:53:33
4楼
流量不是关键,
扬程才是关键
大小泵之间的额定扬程差距过大,且实际运行时的实际扬程已经超出低扬程的小泵,那么小泵会发生‘被憋’的情况
如果实际运行中的实际扬程符合小泵的额定参数,小泵不会‘被憋’。
回复

相关推荐

APP内打开