污水泵站进水管水位标高应该怎么定?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2006年04月05日 10:57:25
只看楼主

污水泵站要定最高水位标高,不知怎么定?如果按进水管道的水位来定,那么进水管道的水位是管底标高加上个充满度的水位吗?这样一来,集水池内的水位要达到管道充满度标高的时候才会启运排水,污水管道内经常都充满了水,就算在流量很小的时候也是满水的,流速很小,岂不是会造成泵站进水管段内大量淤积?要不就是按进水管道的管底标高……好象又太低了一些,不知该如何?

污水泵站要定最高水位标高,不知怎么定?

如果按进水管道的水位来定,那么进水管道的水位是管底标高加上个充满度的水位吗?

这样一来,集水池内的水位要达到管道充满度标高的时候才会启运排水,污水管道内经常都充满了水,就算在流量很小的时候也是满水的,流速很小,岂不是会造成泵站进水管段内大量淤积?

要不就是按进水管道的管底标高……好象又太低了一些,不知该如何?
dazhou204
2006年04月29日 18:18:49
2楼
按我想法:只要水位高过集水池某个高度(进水管设计充满度的高度)起动泵就行了
回复
lxb3323759
2006年04月29日 23:28:42
3楼
污水泵站的标高与管道充满度无关。按5~15分钟的流量计算,确定池的容积和标高。会不会与淤积与管道流速有关。
回复
xzdn6838
2006年04月30日 15:52:25
4楼
启泵水位应低于进水管道管底标高加上个充满度的水位,
水位到管底标高加上个充满度的水位时应启动备用泵
回复

相关推荐

APP内打开