本帖最后由 mzhstar 于 2016-6-1 09:54 编辑 最近接手一个污水泵站的工程,由于之前没做过,有什么需要注意的大家提一提。工程概况,泵站处原有4万吨/天污水处理厂,由于种种原因,污水处理厂需废除,原有污水全部接到十几公里外的新建处理厂(已建成)原厂处需建设污水提升泵站一座,压力管道输水4.5公里后接入已建污水管道(重力流)排污新建污水处理厂。其中泵房和压力管道需我们设计,污水压力管沿线为湖岸,中间需经过一座桥大桥和数个涵洞,湖的下游为某市水源地水库。暂定由桥墩上打支架架空通过(桥正在维修,可能需要协调)污水加压站地面标高110m,加压管线路中间最高点134m,末端92m,地形基本上是110m~134m~92m这么一个变化(中间微小变化已忽略)。

本帖最后由 mzhstar 于 2016-6-1 09:54 编辑

最近接手一个污水泵站的工程,由于之前没做过,有什么需要注意的大家提一提。
大家做过的说一说在设计过程中有什么要点需要注意的。
问题1水泵一般用什么泵?泵房的设计是否应该建筑专业来做?如何考虑的设备、空间、通道等?
2、压力管道设计需要注意什么?需要不需要中间加阀门?过桥是否需要保温?泄水管如何考虑?泄水管管径一般算多大的?
友情链接:
杭州大金空调售后 http://hzdj.naitea.com/ 杭州大金空调售后电话
杭州西门子洗衣机售后维修电话 http://hzxmz.naitea.com/ 杭州西门子洗衣机售后服务电话
上海夜总会招聘 http://www.yshktv.com/ 上海夜场招聘
上海夜总会 http://www.zhongguoseo.net/ 上海夜场
上海夜场招聘 http://www.j-maxshop.com.cn/ 上海招聘
杭州ktv招聘 http://hz.naitea.com/ ktv 招聘
518装修网 http://www.518zhuangxiu.com/上海装修公司
3、加压泵房应该需要设置检修超越管,是否可以排到水库?不过标高可能不合适,进水管标高低于水面标高3~4m,自流排入水库可能无法实现,那检修时如何处理?现在甲方还未提供全套资料。
4、加压泵房是否可以利用原污水处理厂进水的泵房土建工程和格栅等?
5、加压管暂定用球墨铸铁管,过现有涵洞U字型下穿?可以吗?还是有别的什么好办法。后半段(134m~92m)采用重力流过涵洞可能就得倒虹吸,也不是好方法。
暂时想到这些,因为自己也没做过,思路也比较乱,做过的多多指教,谢谢

[ 本帖最后由 mzhstar 于 2012-12-27 08:49 编辑 ]
免费打赏
mzhstar
2012年12月24日 13:27:33
2楼
自己顶一下。怎么也没人说个话?
回复
xugexuanqin
2012年12月26日 09:53:59
3楼
俺也没做过,来给楼主顶一下!
回复
飞鱼
2012年12月26日 23:23:30
4楼
真的很凌乱,不知道怎么回答,建设写得清楚一点,分下要点。

看得很乱,随便说几点,4万吨的规模泵站不小,压力管也较大,直接挂已建的桥估计会有点问题,估计压力管要500以上,桥怕是承受不了荷载就麻烦。

还有看你的标高,终点比起点低,中间有一个高点,估计考虑加压到高点之后就重力流排放比较合适。

用球墨铸铁管应该不至于吧,感觉比较浪费,只是污水管而已压力也不会太大,用玻璃钢管或是PE管看看可以不。

利用原有污水厂的土建是非常好的想法,不过不了解现状情况不好说。

其它乱七八糟的看不明白也就说不出来了
回复
mzhstar
2012年12月27日 08:57:16
5楼

这个工程也是刚接触,这段时间正在测量,又赶上下大雪,估计测量也没什么进度。资料还不全,自己也没什么思路,确实有点乱,又整理了一下
因该桥正在维修,可以让甲方协调测算一下,加固时能否考虑该荷载。
压力管我也估算是500的,其实铸铁管是甲方提的,其他管材这几天查查,也和甲方商量一下。
回复
superman168
2012年12月27日 10:46:53
6楼
我来回答两条,前面兄台已经回答很多了。
3、加压泵房应该需要设置检修超越管,是否可以排到水库?不过标高可能不合适,进水管标高低于水面标高3~4m,自流排入水库可能无法实现,那检修时如何处理?现在甲方还未提供全套资料。
加压泵房应该设置超越管,(其实,一般检修的多是泵和格栅,这些都可以通过备用来实现,池体需要防空检修的并不多),超越管肯定不能直接排到水库的,你可以考虑超越管排放到雨水管道,现在多是雨污分流,附近肯定有雨水管道,高程上应该能满足。
4、加压泵房是否可以利用原污水处理厂进水的泵房土建工程和格栅等?
我觉得技术上只要是规模和高程衔接上没问题,利用原有泵房就能行的通。但是这个也要看甲方态度吧。
以上是个人见解,不妥之处,请大家多指点。
回复
hiker521
2012年12月27日 15:35:11
7楼
顶一下 学习了
回复
mzhstar
2012年12月28日 08:46:34
8楼
由于雨水也是排到水库的,所以标高也是比较高的,一般超越管都是重力流吗?水库常水位都比污水进水管高,因污水管是穿越水库上游河道接入原污水厂的,重力流超越管个人认为很难实现。不知道还有别的办法没有。
回复
a564586715
2012年12月30日 17:34:32
9楼
班门弄斧一下:1、4万吨污水考虑变化系数的话要用到600mm以上的压力管;2、管材建议用球墨铸铁;3、土建建议利用旧的提升泵站;4、建议提升到最高点后采用重力流;5、最高低点设置排气排泥井,建议每千米设置一个密闭检修井;6、压力管过河单独采用管桥或倒虹7、一般采用自动耦合潜污泵

[ 本帖最后由 a564586715 于 2012-12-30 17:37 编辑 ]
回复
supperboy
2013年01月11日 19:18:09
10楼
最好不要加中间阀门,这样会增加系统的复杂性,容易引发水锤事故,你这个项目流量还算比较大,管线长也较长,建议你做一下水锤计算,我这里有相关的水锤计算软件和水锤计算案例,如果有需要可以加我QQ:601706683.大家相互交流一下
回复
huangzhimin
2013年01月15日 14:31:53
11楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4 章排水管渠和附属构筑物第4.1节一般规定、第4.3节管道;第5章泵站 有关规定和要求。
回复