污水泵站设计图!!急需求助!!!!谢谢各位!!
qq_1400670587767
2014年05月21日 20:11:23
只看楼主

本帖最后由 攻城师70052 于 2014-5-21 21:46 编辑 有几个问题请教大家:1、闸门井能否与格栅渠合并2、闸门井能否变小3、格栅渠1600是否过大4、格栅渠拦截垃圾怎么收集5、集水池能都缩小并取消梯形段6、集水池是都需要设置顶盖7、1#泵3300立方米每小时,功率是否过大8、是否有必要配备起重机。

本帖最后由 攻城师70052 于 2014-5-21 21:46 编辑

QQ截图20140521200615.png
有几个问题请教大家:1、闸门井能否与格栅渠合并2、闸门井能否变小3、格栅渠1600是否过大4、格栅渠拦截垃圾怎么收集5、集水池能都缩小并取消梯形段6、集水池是都需要设置顶盖7、1#泵3300立方米每小时,功率是否过大8、是否有必要配备起重机。

QQ截图20140521200615.png

免费打赏
hanweilong
2014年05月21日 21:50:04
2楼
机械格栅收集
回复
qq_1400670587767
2014年05月21日 22:01:55
3楼
老汉给排水 发表于 2014-5-21 21:50 机械格栅收集其他问题呢?谢谢 真的是急用
回复
wsp2003
2014年05月23日 16:59:01
4楼
1、d1200一般为污水主干管,该污水泵站应该为主干管提升泵站,一般格栅及闸门要2组,若为1组,格栅与闸门渠道可合并,在进水管上设圆形附壁闸门 2、闸门与格栅合并后可与格栅渠道宽度一致3、格栅渠应核实,过栅水头损失一般0.2~0.3m水头4、格栅为人工格栅,垃圾只能靠人去格栅前捞;为机械格栅那就设无轴压榨机或皮带输送机收集到渣箱5、梯形段主要保持泵进水平缓,水力流态好,减少泵进口湍流,不宜取消6、污水提升泵站臭味较大,建议设顶盖7、进水d1200,流量预估差不多3000~4000m3/h,一般污水泵站污水泵设备用,单泵3300不大;8、水泵3300流量,水泵重量大,应设起重机考虑检修与安装
回复
qq_1400670587767
2014年05月23日 22:05:03
5楼
wsp2003 发表于 2014-5-23 16:59 1、d1200一般为污水主干管,该污水泵站应该为主干管提升泵站,一般格栅及闸门要2组,若为1组,格栅与闸门渠 …太谢谢您了,受益匪浅。
回复
冷霜秋
2015年11月14日 13:14:29
6楼
进来学习,现在正要做一个污水泵站。
回复

相关推荐

APP内打开