请教高手消防水泵的进水管的管径问题.急!
瞬间感觉
2005年12月18日 09:38:28
只看楼主

请问各位消防水泵的进水管的管径是要比消防水泵的出水管的管径要大的吗??比如:消防水泵的进水管的管径是DN100,那么消防水泵的出水管的管径就要用ND150的吗?? 注:消防水泵的进水管从消防水池接水。

请问各位消防水泵的进水管的管径是要比消防水泵的出水管的管径要大的吗??比如:消防水泵的进水管的管径是DN100,那么消防水泵的出水管的管径就要用ND150的吗?? 注:消防水泵的进水管从消防水池接水。
免费打赏
f_jg2003
2005年12月18日 10:55:29
2楼
建议看一下水泵进水管的流速限制。呵呵,再说了,你说的进水管DN100出水管怎么会用DN150?写反了吧?
回复
wr_sjy
2005年12月18日 12:08:25
3楼
规范对水泵进水管流速均有要求,按规范执行。
回复
瞬间感觉
2005年12月18日 21:21:10
4楼
是啊,我写错了。应该是消防水泵的进水管的管径是DN150,那么消防水泵的出水管的管径就要用ND100的吗?? 注:消防水泵的进水管从消防水池接水。
谢谢:2楼的f_ig2003的前辈。
回复