求教:水泵控制一般进水阀全开,出水阀来调节,我们却反过来调节
dingbo313
dingbo313 Lv.3
2003年12月31日 16:27:38
只看楼主

进水开一点点,出水阀开的很大,声音反而比正常控制小.我们进水DN150,出水DN150,采用上海连成sls-250A立式离心泵,70m,94.7m3/h这样有什么危害,help!!!1

进水开一点点,出水阀开的很大,声音反而比正常控制小.我们进水DN150,出水DN150,采用上海连成sls-250A立式离心泵,70m,94.7m3/h这样有什么危害,help!!!1
免费打赏
hansion
2003年12月31日 16:58:16
2楼
可能水泵实际工况达不到设计工况了。
回复
dingbo313
2004年01月02日 07:58:36
3楼
多谢!!!可能吧,不过连成的好象不太可能.水泵泵壳不会发烫,声音初断来这电机,厂家在泵的出口已经预留好了压力表的位置,压力表显示0.8mpa.
回复
mzy
2004年01月02日 09:12:57
4楼
基本没什么区别吧,理论上都是增大了管道的水头损失,使水泵的扬程增加以达到减小流量的目的,但进水的阀门水头损失过大,你不怕气蚀余量不够?我觉得在调节进水管的阀门时应有一定的限度.
回复
dingbo313
2004年01月05日 13:55:09
5楼
多谢mzy提醒.
回复
zzz...zzz...1121
2004年01月05日 15:17:46
6楼
我认为是因为出水管选大了
DN150太大了
管道中充满度不够
回复
wzjian
2004年01月17日 14:57:42
7楼
一般调节流量不使用进水阀,流量大时,容易产生气蚀,
回复
wzjian
2004年01月17日 14:58:37
8楼
水泵效率为降低,本人遇到过
回复