消防水泵控制柜设置“手动”选择开关的存在的风险及对策
耍酷的帽子
2021年05月31日 11:27:20
只看楼主

在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。设有 “手动”位的选择(多位)开关,存在的风险 在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的维护管理全部归零”,存在很大的安全隐患。

在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。

设有 “手动”位的选择(多位)开关,存在的风险

在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的维护管理全部归零”,存在很大的安全隐患。


规范要求

《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.1条第1款:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。(强条)

国际通行做法——IEC、NFPA标准

在IEC、NFPA标准中,消防泵的停止是受约束的,IEC62091-2007 8.6.8 Stopping methods:NFPA20-2007.10.5.4 Methods of Stopping 条文均作如下规定:通过操作控制柜箱面设置的停止按钮实现停泵,这样一个操作同时应该将消防泵控制柜复位到全自动状态。确保消防泵控制柜始终处于“自动启泵状态”。

实施对策

选择开关取消“手动”位,仅设“自动”位供主备泵设置用。满足11.0.1条要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。同时满足11.0.3条要求:消防水泵应能手动启停和自动启动。


相关推荐

APP内打开