请教 多台水泵共用的进水母管的管径怎么选用?
haoxue111
haoxue111 Lv.2
2006年06月28日 05:13:24
只看楼主

请教 多台水泵共用的进水母管的管径怎么选用的?依据是什么规范里的规定?谢谢

请教 多台水泵共用的进水母管的管径怎么选用的?依据是什么规范里的规定?谢谢
免费打赏
junhua-xu
2006年06月28日 09:38:25
2楼
按照工程的总用水量计算,母管的水流速度一般为0.8-1.2米每秒!
回复
lwqc
2006年08月04日 14:06:15
3楼
最好是大一点哦
回复
doumerking
2006年08月04日 14:57:26
4楼
根据用水总量确定!小于DN250时,V=1.0~1.2M/S 大于或等于250时V=1.2~1.6M/S
回复
qiang11lang
2006年08月04日 15:53:58
5楼
一定要比算出来的大,能大尽量大
本人有深刻的教训.5台泵从同一母管吸水,
同时开泵,基本上都能吸上水,其中一台先开,再开剩下的
就吸不上水.因为其中一台先开,这台吸水管口为负压,母管的水
都有向此管口流动的趋势,别的泵在开启,但是管口压力是从正压逐渐降低的.
他吸水管口压力大于第一个启动的泵吸水口的压力,所以吸不到水.
仅供参考.
回复
yjw
2006年08月04日 17:36:36
6楼
按照同时供给最大流量考虑
吸水管流速小一点
回复
qdxiaokong
2006年08月05日 00:33:50
7楼
1.0至1.2m/s,(小于250管径)
1.2至1.6m/s,(250至500管径)
1.5至2.0/s,(500以上管径)
回复
waternet
2006年08月05日 08:44:06
8楼
同意7楼
回复

相关推荐