请教 多台水泵共用的进水母管的管径怎么选用的?依据是什么规范里的规定?谢谢
请教 多台水泵共用的进水母管的管径怎么选用的?依据是什么规范里的规定?谢谢
2楼
按照工程的总用水量计算,母管的水流速度一般为0.8-1.2米每秒!
回复
3楼
最好是大一点哦
回复
4楼
根据用水总量确定!小于DN250时,V=1.0~1.2M/S 大于或等于250时V=1.2~1.6M/S
回复
5楼
一定要比算出来的大,能大尽量大
本人有深刻的教训.5台泵从同一母管吸水,
同时开泵,基本上都能吸上水,其中一台先开,再开剩下的
就吸不上水.因为其中一台先开,这台吸水管口为负压,母管的水
都有向此管口流动的趋势,别的泵在开启,但是管口压力是从正压逐渐降低的.
他吸水管口压力大于第一个启动的泵吸水口的压力,所以吸不到水.
仅供参考.
回复
6楼
按照同时供给最大流量考虑
吸水管流速小一点
回复
7楼
1.0至1.2m/s,(小于250管径)
1.2至1.6m/s,(250至500管径)
1.5至2.0/s,(500以上管径)
回复
8楼
同意7楼
回复