当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀?
zhourongsz1
2006年12月04日 21:42:26
只看楼主

3.当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀?根据建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)3.7.7-4 当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。根据给排水最新设计手册(第二册,建筑给水排水)1.8.3-(2) 当水箱采用水泵加压供水、并利用水箱水位信号装置自动控制水泵运行时,可不设浮球阀(言下之意是可以设浮球阀的)。水箱水位上部应留有一定空间,以便安装浮球阀。

3.当水箱采用水泵加压进水时,进水管是否可设浮球阀?
根据建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)3.7.7-4
当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。

根据给排水最新设计手册(第二册,建筑给水排水)1.8.3-(2)
当水箱采用水泵加压供水、并利用水箱水位信号装置自动控制水泵运行时,可不设浮球阀(言下之意是可以设浮球阀的)。水箱水位上部应留有一定空间,以便安装浮球阀。
免费打赏
leonic
2006年12月08日 10:45:50
2楼
首先 新规范里规定水箱水位信号装置 是一定要装的。然后你浮球阀可装可不装 不过我想即使要装,浮球阀水位控制也应该高于水位信号装置设定的水位高度!!
回复