对于这个加压原理我有很多不明白的地方,请教这里的高手。图中远传压力表的上下限的值是怎么确定的?气压罐起什么作用?这种情况下是不是就不用设高位水箱了?只单纯的设计个消防水箱就可以了?初学有很多问题,请见谅。
对于这个加压原理我有很多不明白的地方,请教这里的高手。
图中远传压力表的上下限的值是怎么确定的?气压罐起什么作用?这种情况下是不是就不用设高位水箱了?只单纯的设计个消防水箱就可以了?
初学有很多问题,请见谅。
2楼
1.电接点压力表的上下限如何确定我也不太明白,我觉得不应该有上下限,应该只有一个压力控制点.
2.用水小流量的时候(可以通过变频转数测知)大泵供水停止,小泵和气压罐联合供水工作.
3.不用设高位水箱了.
回复
3楼
现在的年代还用消防水箱你是不是搞水的啊,为什么不用无负压的设备啊。
如果用水箱的话怎么为用户解决水的二次污染的问题呢?
现在有先进的给水设备可以和我来联系啊,13699092437
回复
4楼
我们这里的师傅说,给水系统不用高位水箱,但是消防水箱一定要得.为什么楼上的兄弟说不用消防水箱呢.我确实不是搞水的,正准备做个水的设计工程,请大家指教.另外电接点压力表,我在供暖系统中用过,旁通管定压时,设定两个压力值,低于低值启动泵,高于高值关闭泵.
回复
5楼
论坛里各种观点龙蛇混杂,要学会区分对错、分辨是非。
别人的意见可以用作参考,主要还得自己去琢磨去研究,既然有师父,就应该多请教
回复
6楼
http://co.163.com/r/p/d/70806_1.htm?way=1,这是在这个网页里关于水泵调速运行的节能原理的说法.我觉着不对。
我的看法是不能简单的来说用阀门关闭或者是改变电机转速来控制流量,正如图中画的,即使转速变小,出水量小了,那么管网的特性曲线也不是一成不变的还是R。给排水加压系统变频的应用应该搞清一个因果关系,是因为我们用户的用水量小了,给变频器一个信号,使电机的转速减小从而降低能耗。用水量减小------>电频率减小------>电机的转速减小------>输入输出功率减小。用水量减小是因为我们用户的阀门关闭了,阀门关闭管网的特性曲线肯定会变。“用水量减小------>电频率减小”这之间的关系我不明白,清高手指点。
回复
7楼
1、远传压力表的上下限的值是怎么确定的?
是根据管网压力确定的呀。当打开的放水龙头多,管网出水量大,则管网内压力下降,我们设定一个压力值,这个压力值应该比最不利点所需要的压力多些,要有余量,我们把这个值做为下限即起泵压力;
上限的确定是,该压力不能使最低处卫生器具超压。
2、气压罐起什么作用?气压罐起稳压,调节水量作用,小流量的时候,就可以靠气压灌的调节容积供水,有了它,水泵就可以在小流量的时候不起泵,达到节能目的。
3、这种情况下是不是就不用设高位水箱了?
生活用水,没有高位水箱之说。
4、只单纯的设计个消防水箱就可以了?
由于你不是水专业的,你说的消防水箱,是指消防水池的概念呢?还是高位消防水箱的概念?
如果是指消防水池,多层的话一般不做,但自喷一般要做;高层的话,一般来说水压不能满足,要做。
如果是高位消防水箱,不管多层还是高层,一般都要设,保证消防初期10min用水量及水压要求(多层,规范没对水压进行要求,但一般设计还是按7米做为标准)。
回复
8楼
对了,上面讲到消防水池的设置情况。
现在有趋势取消设置消防水池,只做泵房,对市政抽水。
上海已经取消消防水池,我以前见过北京有个工程,也是这样的。
不过,我们绝大部分地区还没取消消防水池的规定。
回复
9楼
实际上变频调速是一个滞后控制调节,当用水量减小的时候,整个管网压力升高,远传压力表测得压力升高后随即将信号传给控制系统,系统随之控制泵转速减低,反之亦然,从而将压力控制在一个数值点,不过在这个过程中整个管网压力有小的波动,此波动值我们在设计时不必考虑,由调试人员在现场设定即可。
回复
10楼
谢谢!谢谢楼上的两位,特别是"英雄英明无名"回答的很是仔细。我说的是高位水箱不是消防水池。“(多层,规范没对水压进行要求,但一般设计还是按7米做为标准)”,再请教一下,这个7米指的是什么?
“气压罐起什么作用?气压罐起稳压,调节水量作用,小流量的时候,就可以靠气压灌的调节容积供水,有了它,水泵就可以在小流量的时候不起泵,达到节能目的。”
在这个变频原理系统里,还有一个流量(3-6M3/H)小的泵,扬程基本上与大泵相同,这个流量怎么确定,这个泵平时需不需要关?再次感谢!
回复
11楼
1、7米,是指静压,即水箱最低水位要高出最不利点消火栓7米(不包括试验消火栓)
2、小泵,恩,我看到了,这个小泵有两种主要的作用,因此也有两种选择方式:
1)、主要作用是对气压罐进行补水作用,这个时候,根据气压罐的调节容积选择水泵的流量;
2)、主要作用是在系统小流量的时候,对系统进行供水,这个流量可取大泵1/3流量。
回复