建筑生活给水的问题紧急求助~~~
ybigybig2
ybigybig2 Lv.2
2009年06月09日 00:42:57
只看楼主

首先说明:我是做毕业设计,并非实际施工。只要原则没错即可,是否合理不考虑了…… 生活给水采用水泵——高位水箱供水系统但是高位水箱的高度无法满足最高层用水需求,并且不能通过抬高水箱高度满足要求(楼高50m,水箱需抬高10m才能满足用水要求),可否在屋面加泵供水?这样会不会违反什么强制性的规定?还有几天就要答辩了,时间比较急,谢谢大家~~

首先说明:我是做毕业设计,并非实际施工。只要原则没错即可,是否合理不考虑了……

生活给水采用水泵——高位水箱供水系统
但是高位水箱的高度无法满足最高层用水需求,并且不能通过抬高水箱高度满足要求(楼高50m,水箱需抬高10m才能满足用水要求),可否在屋面加泵供水?这样会不会违反什么强制性的规定?

还有几天就要答辩了,时间比较急,谢谢大家~~
免费打赏
永生1985
2009年06月09日 16:34:33
2楼
显然可以 没事看看课本
回复
wufan800422
2009年06月09日 21:20:32
3楼
不知道一楼住户是哪里的,现在应该不能使用高位水箱供水了,水容易污染。但就事论事,可以增加水泵,
回复
ybigybig2
2009年06月09日 22:09:53
4楼
先谢谢楼上2位!!!这两天被这个问题搞得心神不宁的,

增加的水泵必须是管道泵吗?
另外生活给水水箱加泵需不需要加气压罐呢?
回复