屋顶水箱超过市政压力多少时,需要水泵加压
给排水设计
2005年08月04日 12:57:30
只看楼主

我前段时间设计一个4层办公楼,水箱进水高度管高度18米,市政最底压力16米,我考虑夜晚市政水压会达到18米的,可以在夜晚给水箱冲水的,可是审图说压力不够,硬要加水泵,请问各位,我要不要加水泵?

我前段时间设计一个4层办公楼,水箱进水高度管高度18米,市政最底压力16米,
我考虑夜晚市政水压会达到18米的,可以在夜晚给水箱冲水的,可是审图说压力不够,硬要加水泵,请问各位,我要不要加水泵?
ysxqldw
2005年08月04日 14:30:50
2楼
为保险考虑,是要加水泵的
回复
水84
2005年08月04日 14:57:08
3楼
应该考虑水泵加压,因为上不了水的情况都发生在用水的高峰期。也就是越需要水时越上不去。
回复
水84
2005年08月04日 14:59:26
4楼
为节能设计上考虑在加压水泵侧,并联一个市政上水管,根据具体使用情况开或关。
回复
给排水设计
2005年08月05日 12:19:17
5楼
水箱可以供一天的用岁量,夜晚的时候把水箱冲满,白天在用水箱水不可以吗?
回复
huaqiang23
2005年10月29日 13:08:21
6楼
考虑最大时用水量
回复
小小法师
2005年10月29日 13:23:49
7楼
你可以去自来水公司了解一下,晚上的水压有多少,如果晚上能进水,可以不设水泵.适当放大水箱容积.
回复

相关推荐

APP内打开