冷却及冷冻水泵装在制冷主机的进水口处还是出水口处
pengshaoyan
2005年11月09日 10:55:09
来自于中央空调
只看楼主

请教各位:冷却水泵及冷冻水泵装在制冷主机的进水口处还是出水口处?两种方法我都见过,但是哪种方法更好,有什么理由吗?

请教各位:冷却水泵及冷冻水泵装在制冷主机的进水口处还是出水口处?
两种方法我都见过,但是哪种方法更好,有什么理由吗?
njzxh
2005年11月09日 12:29:36
2楼
有一种说法:当静压小于50M时,主机装在水泵出口,大于50M时,主机装在水泵入口.
主要是设备承压和水泵汽蚀两面的原因.
回复
pengshaoyan
2005年11月09日 12:51:29
3楼

本人有点不明白前辈的意思,静压指的是什么静压?主机的还是系统?
我的意思是水泵装在主机的出口还是入口?
回复
njzxh
2005年11月09日 13:30:57
4楼
这里的指的静压可以这样简单理解,空调系统最高点至机房的高差.
回复
pengshaoyan
2005年11月14日 15:27:05
5楼
有没有其它不同的意见?或更具体的指点!!!
回复
njzxh
2005年11月14日 17:02:09
6楼


不信任我,55555
回复
pengshaoyan
2005年11月15日 10:21:29
7楼
不是,版主大人!
由于学生道行浅,您的回答不能使学生很明白!!!

"水泵装在主机的出口还是入口?"

回复
gina_le
2005年11月15日 10:48:31
8楼
可装在入口也可装在出口
回复
xuxiangbi
2005年11月15日 10:55:42
9楼
一般的系统都装在出口,但是如果水泵的养成很高,就只能装在出口
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月16日 11:04:40
10楼
是学生就多看点书,书上写得清楚
回复
dj111111
2006年04月18日 09:02:54
11楼
书中不是说的很明白吗
当建筑物较高的时候为拉防止机组承压应该把机组放置在水泵的吸入段,反之
回复

相关推荐