关于冷冻水泵的选择!(求赐教)
tanikyang
tanikyang Lv.3
2012年05月14日 13:58:08
来自于中央空调
只看楼主

关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。

1、 水泵是定速的,风机盘管没有装电动二通阀。按冷水机组水流量选的水泵,不就是达不到风机盘管规定的水流量了吗?那效果不就差了吗?求解释!
2、 水泵流量大了对主机有没有影响?室内风机盘管开得少,模块只启动了一台,那水泵还是那个流量。
3、 关于水泵扬程的选择。那个算沿程阻力什么的太麻烦了,我们估算如下:主机6m,最后末端6m,最远末端至水泵处、10米管道算1m扬程。相加得水泵扬程。
请各位老师赐教。
maoxinqing
2012年05月14日 15:56:22
2楼
首先主机和末端选择就有点问题,比例太小了;
选择冷冻水泵是按照主机还是按照末端?
1、按照末端选择肯定对主机没有什么影响的,流量越大,对主机能效有好处,但是运营费用就高了;
2、实际来说 水泵按照末端选择是没有意义的,因为主机的输出冷量(等温差下的流量)是一定的,你末端流量再也没有实际意义;
3、盘管出需要设计二通阀(最好是比例积分的),至于施工单位和业主后面要不要取消 那是另外一回事了,你没有设置那是你设计的失职;

个人意见按照主机选择。
回复
yangdelei525
2012年05月14日 20:58:31
3楼
学习学习,期待高手现身
回复
zsyooo
2012年05月14日 23:14:12
4楼
个人意见按照主机选择
回复
chinalnkydlzc
2012年05月15日 09:50:45
5楼
简单的定流量系统,应当按未端的最大的叠加负荷选择主机和水量!
回复
春江水暖
2012年05月16日 11:30:39
6楼
其一,假设楼主风盘和主机冷量选型都是经过逐时冷负荷计算得出的。那么,风机盘管选型是根据服务房间逐时冷负荷最大值选取,所有风盘冷量叠加即为室内风盘总冷量410KW;主机选型是根据所有空调区域逐时冷负荷叠加后最大值,在考虑了同时使用系数、管路输送损失、水泵温升等附加选取的,即为主机制冷量65*4=260KW。所以按照主机还是末端的流量选择水泵就不用再讲了吧
其二,风盘不装电动二通阀,不运行的空调房间盘管也通水,冷量额外损失,想想管道不保温吧。能源浪费,时间长了,一年两年。。。不得了啊不得了。建议每台风盘配二通阀加温控器,主管路设旁通。末端不开就不通水呗。
其三,水泵流量大了,超过主机额定流量太多,就是典型的大流量、小温差呗,费电
其四,系统阻力计算,去查查资料,看看书呗。10m管线1mH2O的水阻。。。啧啧啧
个人拙见,乱七八糟,见谅
回复
tanikyang
2012年05月18日 09:40:10
7楼

我们计算了室内同时最多启动盘管的冷量 才得出用几台模块主机的。配比一般都在60%~80%之间。在室内单位面积冷负荷配得都蛮高的,普通房间也在220W/㎡以上,所以极少出现冷气打不下来。个人觉得负荷计算是浮云啊,每个房间都不一样,包括人数、墙体材料、朝向等等。至于我说得水泵扬程设计,资料上看过,怪小弟道行不够,看不懂。那个估算是厂方说的,按那个做 也没出过什么问题。扬程24m,28m,32m用得居多,
回复
chenjunbo-888
2012年05月18日 10:57:14
8楼
1、末端与主机负荷比例太大
2、水泵按末端选型,主机可能水温降不下来,造成大流量小温差
3、水泵按主机选型,末端可能达不到设计符合
不知说的对不对?请指点
回复

相关推荐

APP内打开