纯水制造中的原水泵如何选择
sea7845098
sea7845098 Lv.2
2017年06月29日 20:30:48
来自于纯水系统
只看楼主

我公司新建两套纯水系统,一套为2*60立方米/小时,另外一套为2*120立方米/小时,原水箱分包为100立方和200立方; 第一套原水泵流量选择的是105立方米/小时,第二套原水泵流量选择的是143立方米/小时,想请教下这两套原水泵是如何设计选择的?

我公司新建两套纯水系统,一套为2*60立方米/小时,另外一套为2*120立方米/小时,原水箱分包为100立方和200立方;
第一套原水泵流量选择的是105立方米/小时,第二套原水泵流量选择的是143立方米/小时,想请教下这两套原水泵是如何设计选择的?
免费打赏
heyhey5
2017年06月30日 10:46:30
2楼
干嘛搞那么复杂,就整一套纯水系统,多个用水点就可以了,以后运行和操作起来也容易些
回复
heyhey5
2017年06月30日 10:48:56
3楼
我现在接手了一套纯水系统,一级RO有三个系统,一级RO水箱却是一个,我真的想把搞设计的给干死

shuitian1027:这个是省钱省空间的最好方案,二期空间规划比较方便和美观,要是每套都配水箱,会玩死自己的

回复
高盐废水零排放
2017年06月30日 22:25:48
4楼
把主要配置发上来看看才知道设计的意图
回复
高盐废水零排放
2017年06月30日 22:26:47
5楼
heyhey5 发表于 2017-6-30 10:48 我现在接手了一套纯水系统,一级RO有三个系统,一级RO水箱却是一个,我真的想把搞设计的给干死公用水箱有什么问题,液位也做成公用就好了
回复
punto1023
2017年07月03日 09:24:21
6楼
泵浦的入水水量用RO的回收率反推回去就行
產水60噸/hr的系統如果回收率是60%
那泵浦就是100噸/hr
回复
shuitian1027
2019年11月23日 10:48:08
7楼

你这两套纯水配置是一样吗?比如超纯水系统和RO系统是不一样的,前处理需求也是不一样的。

回复
水处理设备
2019年12月18日 10:50:58
8楼

学习了,预处理石英砂、活性炭、保安过滤器,可以左击沟通

回复
白云也悠悠
2023年04月11日 14:33:58
9楼

根据相关规范选择的

回复
yj蓝天
2023年05月08日 07:38:13
10楼

2*60的,选择105是不是流量小了?

回复

相关推荐

APP内打开