冷冻水泵扬程过大问题探讨!
xjf20036510
2013年09月12日 11:46:09
来自于中央空调
只看楼主

因为平时冷冻水循环泵扬程一般很少去精确计算,估算时往往又把扬程估算偏高,比如实际需要28米扬程的水泵,选择了32米扬程的,会出现什么后果?如何改进?一般大家都是怎么去估算扬程的?

因为平时冷冻水循环泵扬程一般很少去精确计算,估算时往往又把扬程估算偏高,比如实际需要28米扬程的水泵,选择了32米扬程的,会出现什么后果?如何改进?一般大家都是怎么去估算扬程的?
免费打赏
wuqing13645
2013年09月13日 12:39:10
2楼
流量增大,耗电量增大,水泵电机过载。
调节泵出水阀门调节流量在额定范围之内。
楼的高度加上管道沿程阻力
回复
liulihupan
2013年09月13日 16:37:17
3楼
水泵做变频控制
回复
kissxila
2013年09月15日 12:18:57
4楼
学习中:):):):):):):):)
回复
zl2315007
2013年09月17日 17:19:39
5楼
水泵扬程过大,造成水泵过载,如果没有装变频器,轻则水泵停运,重则水泵烧毁。解决办法,一种加装变频器,但是价格比较贵;一种是削水泵叶轮,如果削水泵叶轮后扬程还是过大就换水泵。
回复
lushang111
2013年09月17日 17:42:50
6楼
刚开始做一个 冷却塔的站
回复
jlb1998
2013年09月22日 10:33:14
7楼
切削叶轮,改造电机;或者装变频装置
回复
rensjie123
2013年09月22日 11:29:21
8楼
切削叶轮量为多大呢?这个是怎么计算
回复
jianglinyue
2013年09月22日 14:54:54
9楼
记得老师讲的多一点可以的啊
回复
xueyongganga601
2013年09月23日 10:43:50
10楼
附件为估算水泵扬程的方法,请查看。
回复
鸭江绿水
2013年09月23日 12:53:17
11楼
rensjie123 发表于 2013-9-22 11:29 切削叶轮量为多大呢?这个是怎么计算某些水泵手册上有叶轮直径,可以参考。