因为平时冷冻水循环泵扬程一般很少去精确计算,估算时往往又把扬程估算偏高,比如实际需要28米扬程的水泵,选择了32米扬程的,会出现什么后果?如何改进?一般大家都是怎么去估算扬程的?
因为平时冷冻水循环泵扬程一般很少去精确计算,估算时往往又把扬程估算偏高,比如实际需要28米扬程的水泵,选择了32米扬程的,会出现什么后果?如何改进?一般大家都是怎么去估算扬程的?
2楼
流量增大,耗电量增大,水泵电机过载。
调节泵出水阀门调节流量在额定范围之内。
楼的高度加上管道沿程阻力
回复
3楼
水泵做变频控制
回复
4楼
学习中:):):):):):):):)
回复
5楼
水泵扬程过大,造成水泵过载,如果没有装变频器,轻则水泵停运,重则水泵烧毁。解决办法,一种加装变频器,但是价格比较贵;一种是削水泵叶轮,如果削水泵叶轮后扬程还是过大就换水泵。
回复
6楼
刚开始做一个 冷却塔的站
回复
7楼
切削叶轮,改造电机;或者装变频装置
回复
8楼
切削叶轮量为多大呢?这个是怎么计算
回复
9楼
记得老师讲的多一点可以的啊
回复
10楼
附件为估算水泵扬程的方法,请查看。
回复
11楼
rensjie123 发表于 2013-9-22 11:29 切削叶轮量为多大呢?这个是怎么计算某些水泵手册上有叶轮直径,可以参考。