母线PT电压保护二次绕组出来后在端子箱经空开时,应该三相联动还是单极的空开,对保护有河影响,我知道有的电业局反措把原来三相的空开改为单相的了,不是很想的通,请大师们指导
母线PT电压保护二次绕组出来后在端子箱经空开时,应该三相联动还是单极的空开,对保护有河影响,我知道有的电业局反措把原来三相的空开改为单相的了,不是很想的通,请大师们指导
2楼
10KV的PT二次电压母线空开都是三极的,三相联动。不知道你说的是多大电压等级的,请再详细一些
回复
3楼
PT二次每相加熔断器(加在计量回路后),然后过本柜上隔离开关的辅助开关再引至其他电压回路,一般做法如此!
回复
4楼
三相联动会造成低电压保护误动
回复
5楼
单相的好
回复
6楼
还是需要查找一下相关规范,看看规范上是怎么规定。
回复
7楼
单相的pt断线会动作,闭锁相关保护。
回复
8楼
首先声明我没看到专门的规定
只是自己的认识
感觉还是单相的更好些
因为PT二次回路更多的是单相接地短路,如果用三相联动,则三相均要失压
1 三相失压对早期的保护判别PT断线是一个较严峻的考验
2 对于像RCS900这样的保护,发生PT断线时,非断线相的有些主保护还可以继续运行。