补水泵的流量到底怎么取?
the3rday
the3rday Lv.10
2007年01月05日 14:02:29
来自于中央空调
只看楼主

最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈

最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?
补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?
大家谈谈
免费打赏
wjsjy_gls@co163
2007年03月01日 11:10:56
12楼
《锅炉房设计规范》中补水量为系统水容量的1% ,相当于循环水量的0.3%。考虑事故补水,应该为系统循环水量的1.2%。系统的漏水严重与否不能作为补水泵补水量的依据,应靠加强管理。对于高温水系统,由于没有直接的热用户,是完全够用的,不必担心;对于低温水系统,由于有大量的直接用户,应加强管理,应该也是可以的。
回复
fan317518
2007年03月01日 12:02:36
13楼
请问楼上系统水量和循环水量具体怎么定义的?
回复
zjw1316189
2007年03月02日 15:53:21
14楼


这个问题要好好学习一下大学的课本!
回复
gooddisc
2007年03月02日 21:43:44
15楼
我设计时一般是按1%选取的。
回复
the3rday
2007年03月03日 18:46:53
16楼


这样说是否严谨?这样是不是可以理解为循环水量是系统水容量的3到4倍呢?
回复
mxh20050322
2007年03月04日 00:19:47
17楼
如果补水采用膨胀水箱,如何控制其补水量的多少呢
回复
james622
2007年03月05日 10:27:00
18楼
四楼对
回复
cfjzax
2007年09月18日 14:22:13
19楼
同意四楼观点,但民用空调设计也是可以参考的,虽不如规范具体。
回复
zz-110
2007年09月18日 16:46:27
20楼
补水泵的流量应为系统水容量的4%,我一直这么做的!
回复
cx_1978
2008年08月22日 13:44:59
21楼
系统水容量和循环水量是两回事,比如10000平方米的楼,系统水容量也就是10立方米左右,补水量大概0.5立方米每小时

wx_1591865405690:我34000平米的算出来补水泵总流量不小于2.2m?/h 两泵一罐

回复

相关推荐

APP内打开