关于地下车库排气口位置在住宅1楼的设计错误
yuanquanshanzhuang
2012年07月13日 14:50:46
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅楼的1楼架空,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,住宅正下方,高出地面1米,顶面封闭。6个排烟口分布于3幢楼的楼底两端住宅下方。购房者认为:此设计不符合规定,如环境、噪音、居民健康影响等方面,也从未见过如此设计的,拟向相关部门投诉。因本人不是暖通的,受人委托特来向各位请教:请列举此设计违反了哪些设计规范,请尽量指出哪些规范的什么内容,如民用设计通则、暖规、汽车规,比如排气口高度、位于住宅中、离住宅太近(好像规定>10m)、火灾时烟雾直接排到楼内、包裹楼体,二次火灾,楼上居民逃生

高层住宅楼的1楼架空,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,住宅正下方,高出地面1米,顶面封闭。
6个排烟口分布于3幢楼的楼底两端住宅下方。

购房者认为:此设计不符合规定,如环境、噪音、居民健康影响等方面,也从未见过如此设计的,拟向相关部门投诉。

因本人不是暖通的,受人委托特来向各位请教:
请列举此设计违反了哪些设计规范,请尽量指出哪些规范的什么内容,如民用设计通则、暖规、汽车规,
比如排气口高度、位于住宅中、离住宅太近(好像规定>10m)、火灾时烟雾直接排到楼内、包裹楼体,二次火灾,楼上居民逃生
我看排烟口离楼梯很近(<5m),此为唯一楼梯,排气口顶面封闭,为侧面排烟,
火灾时烟雾会不会进入楼梯,沿着楼梯上升烟囱效应,那楼上的居民就比较危险了。
免费打赏
yuanquanshanzhuang
2012年07月13日 14:56:20
2楼
大家有没有看到过这种设计?

首先这个排气口底边的高度几乎贴近地面,也不位于什么绿化带,也不是什么远离住宅,肯定是有问题的

回复
coolheating
2012年07月15日 12:02:54
3楼
地下车库的排烟百叶一般需距地2.5米以上,并需作消音措施。另外距离其他建筑的距离要求不是很清楚,因为我们这边一般需高空排放(地方规定)。
回复
zjg8237372
2012年07月15日 16:41:32
4楼
规范规定排烟口底部高出进风口并距离室外地面2.5米以上、距离附近安全出口1.5米以上,假如排烟口与进风口高度相当还要求两者之间距离至少10米以上,上述好像都不是强制性条文。除此之外,平时运行的排风口部位的噪声值低于白天55分贝,夜间45分贝即可,其实只要物业注意管理上把握运行时段,噪声是可以避免的,何况很多情况下风机是不开的。至于楼主所谓二次火灾现实中还无法避免,请问你家里火灾从窗子向楼上蔓延你有办法吗。一楼的高空排放是最佳做法,但现实中开发商很难同意。
回复
lhy594607
2012年07月16日 09:59:35
5楼
没注意过哦!不过防火这里似乎真的不很安全呀!
回复
snail_yin
2012年07月16日 10:21:13
6楼
4楼说的很清楚了,楼主说的情况只是不合理的设计,运行中容易出现噪音污染等问题
回复
wohaicz
2012年07月16日 10:46:52
7楼
地下车库的排烟百叶需距地2.5米以上。
回复
老道爱吃鸡
2012年07月16日 11:34:39
8楼
地下车库的排烟百叶需距地2.5米以上这条在哪出现了,我忘了,哪位给提示下
回复
youlf
2012年07月16日 21:44:20
9楼
规范里面没有,技术措施里面有,是宜,而不是应。但是还是经常有这么做的,说实话,我也这么做过,另外,我还没见过那个地下车库的排风机开过的。。
回复
php19821983
2012年07月17日 06:21:29
10楼
你说的情况就是和我家楼盘一样。
dixs地下室通风兼排烟风机安装在地下吊装,
排风井只到架空,百叶高位处理。
收口也很漂亮,上面再挂一个噪音源标志,耳朵形状那种,验收容易过。

平时平时风机不开,也没有听到过噪音。

个人觉得处理的很好。
回复
守护钱呢
2012年07月19日 14:39:49
11楼
楼主说的情况只是不合理,并非不合规范。目前估计是没有办法整改了。我们一般是在设计阶段就已经把这些问题消灭了。
一般排烟口远离疏散口的绿化带内或车道出口上部地面。但每个工程是特定的,不一定都能完美解决。
回复