比如1600KVA的变压器,低压侧电流应该是16*144=2304A左右,为什么设计员一般进线柜断路器不是选择额定2500A,而是3200A的?
比如1600KVA的变压器,低压侧电流应该是16*144=2304A左右,为什么设计员一般进线柜断路器不是选择额定2500A,而是3200A的?
2楼
2500A的应该是够了,用3200A是放大了一档,给以后可能扩容到2000KVA打基础。
在1600KVA时,可以整定在2350A的。
回复
3楼
利于变压器短时间过载运行
回复
4楼
谢谢大家
回复
5楼
这个说法不对吧,我许多同事也持这种观点,认为变压器可以过载运行1.3倍,所以开关的额定电流也要取1.3倍。但断路器的特性是大于1.05小于1.3In在2小时内动作,所以应该按变压器的额定电流整定才对。
回复
6楼
回复
7楼
设计思路有问题啊,变压器要尽量保证供电吧,若断路器大于1.05In时动作的话,岂不就停电了? 正规变压器过载能力很强的,这个东东若出毛病了,本身的保护多的是 过流速断纵差接地还有温度瓦斯什么的都可以动作于高压侧跳闸,没有谁要求变压器低压侧电流达到130%In时,低压断路器必须保证跳闸啊。
回复
8楼
应该还是考虑过载问题吧。
回复
9楼
设计时不能考虑过载1.3运行,那样会缩短变压器寿命的,我觉得开关选3200A整定0.8*3200=2500A正好保护变压器,选3200考虑温度过高断路器降容的问题,提高断路器的可靠性的。
回复