系统补水泵是不是用自动的,当系统缺水的时候补水泵自动开启补水,怎么才能算出多大的系统用多大的补水泵那?
系统补水泵是不是用自动的,当系统缺水的时候补水泵自动开启补水,怎么才能算出多大的系统用多大的补水泵那?
12楼
当然是有变频的最好了,现在做的一般都是带变频的,呵呵,补水量的大小上《锅炉房设计规范》Gb50041-2008上去找,有规定的,还有热力站的补水量一样的,不过也有规定《城市热力网设计规范》CJJ34-2002中有,去看看吧,感觉你没有系统学习了,呵呵!多看书,多请教公司老同事,加油!