系统补水泵是不是用自动的,当系统缺水的时候补水泵自动开启补水,怎么才能算出多大的系统用多大的补水泵那?
系统补水泵是不是用自动的,当系统缺水的时候补水泵自动开启补水,怎么才能算出多大的系统用多大的补水泵那?
2楼
看看这个资料你就明白了。
(05K210)采暖空调循环水系统定压
回复
3楼
补水量应为水循环量的4%,印象中是这样的,呵呵.
回复
4楼
下载完为什么老是出现乱吗,怎么回事
回复
5楼
个人认为最好采用变频器定压模式,操作简单,而且它能保障系统回水压力保持稳定,变化极小。
关于选补水泵应多看看《供热工程》和,设计手册那里介绍得非常全面。
回复
6楼
去买一本《建筑设备专业技术措施》那里面有,或买一本图集《05K210采暖空调循环水系统低压》。看里你就清楚了
回复
7楼
准确吗?老兄
回复
8楼
个人认为最好采用变频器定压模式,操作简单,而且它能保障系统回水压力保持稳定,变化极小。
关于选补水泵应多看看《供热工程》和,设计手册那里介绍得非常全面。
回复
9楼
准确的,锅炉房设计规范有的
回复
10楼
补水泵控制当然要自动的,要不搁人看着得累死。:lol
回复
11楼
补水泵的大小你要去查下书啦!!!我还真不知道,
我们9000t/h的流量,补水100t/h,
[
本帖最后由 pigseagull 于 2009-3-3 13:58 编辑 ]
回复