请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊
请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?
现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊
52楼
用PVC后患无穷啊
回复
53楼
也见过人家的工程10年一点事都没有最大管径200,现在我用的就是PVC感觉很好,用这种管好处多多,各路兄弟也可以试试
回复
54楼
还没实验过
回复
55楼
空调冷冻水管采用钢塑复合管应该是目前较为保险的做法,镀锌管固然可行,毕竟有太多成功的例子,已经变成了惯例,但是由于冷冻水中的氧气长时间与管道接触,造成管道内部腐烂,影响使用效率,通常6-7年的时间管道内部的腐烂程度已非常明显,当然视具体水质会有所不同。所以钢塑复合管在目前来讲,无论是它的耐腐蚀性,还是它所具有的高强韧性,以及较高的耐压、耐冲击、抗破裂等特性,都是非常安全可靠岸的做法。价格上,同品牌的钢塑复合管与镀锌管相差甚微。
回复
56楼
不可以,一般用使用镀锌管和PPR管,但大型和商用中央空调不能使用PVC管.头一会听说PVC.呵呵. 我的一个同事做的家用中央空调用的PVC管,结果到现在还没有了难!!!!
回复
57楼
热熔连接的管道如PPR尽量别用在空调水系统上面,热熔操作工艺不好掌握,运行两个季以后就容易出问题了,后期维修麻烦,搞不好漏点水赔一大笔费用,隐患极大,还是用金属管道的好。
回复
58楼
pvc强度不够,ppr造价贵,不然早就全世界都用pvc了。镀锌钢管还是最佳选择
回复
59楼
我们主要做家装工程比叫多,基本冷冻水水管使用PPR,冷凝水水管都使用PVC。一个风机盘管整套装好,价格在1200左右,感觉在家用小型水系统,主机出水口口径是65的,还是用PPR速度来的快,用镀锌管,比较费人工啊!
现在像宾馆之类的小型工程除主管道用镀锌管,其他的也都用PPR来做,在我们南方都是冷暖两用的,
用空气源制热水,通过增压泵,一部分连接到空调管道上,不用开空调主机就能制热了,而且内管路使用PPR,对水质基本没什么污染,可以大大减少冬天空调的使用成本,
回复