谁能在规范上找到消防前室消火栓不能算入本层住宅消火栓数量,我送给他50分!!!请指明规范名称,第几条,给确认后立即送分。
谁能在规范上找到消防前室消火栓不能算入本层住宅消火栓数量,我送给他50分!!!
请指明规范名称,第几条,给确认后立即送分。
2楼
规范上没有说这一条啊!
但是《措施》上7.1.3条第2款的7):消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
嘿嘿
回复
3楼
这个规范上并没有提,只是不同地方对消防规范的理解不同,所以也就导致有的地方算有的不算
武汉在审图的时候是算的!
回复
4楼
《建筑设计防火规范》第8。6。2条(四)的条文说明第289页有很明确的说明了
回复
5楼
就是楼上说的这样!
回复
6楼
楼上说的对的,但是《措施》上7.1.3条第2款的7):消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。实际情况应该更符合《措施》,但消防由它的特殊性,在新消防规范出来前,还是按规范设计。
回复
7楼
不管规范多么不合理,在修改之前都应该遵守他,他是你设计赖以生存的法律依据。 所有不符合规范规定的设计都是劣质设计!合理的优化应该是在遵守规范的前提下的发挥
回复
8楼
siceman曾经介绍我看了姜文源先生的一篇文章,有一部分就是关于消防前室的消火栓是不是要计入本层消火栓数量的问题,现摘录下来与大家共享:
消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数,现行规范未予明确。原因是消防电梯前室消火栓有两种处置方式:
(1)消防电梯前室消火栓只用于前室,即专用。功能有:用于消防电梯前室灭火;打开消防通道、便于消防人员救人和抢救财产;向消防人员身上淋水降温以减少辐射热对消防人员的影响。这时水带长度不宜过长,以防水带打结难以打开,前室送风按常规处理。此时前室消火栓不计入同层消火栓总数。
(2)消防电梯前室消火栓除用于前室,还用于除前室外的其他部位的火灾扑救,即兼用。这时功能除上述的三种情况外,还增加消防电梯前室外的灭火。此时,水带长度应为20m或25m,前室如有正压送风,应予加强,此时前室消火栓可计入同层消火栓总数。
《规程》对两种情况作了取舍,对消防电梯前室消火栓定位为兼用。即前室消火栓除用于前室,还用于除前室外其他部位的火灾扑救,具体条文为:“消防电梯前室应设室内消火栓,该消火栓可计入同层消火栓的总数中”。
回复
9楼
高规组的王炯老师讲课时说可以计入
回复
10楼
《建筑设计防火规范》第8。6。2条(四)的条文说明第289页有很明确的说明了
没错,但《建筑设计防火规范》只适合用于高层工业建筑,高层民用建筑按高规.
楼主说的是住宅,不是工业建筑。
回复
11楼
看来还真不好解决。
我做了一个一类高层,因住宅部分不好设消火栓,我将两个消火栓均设在前室,施工图消防审查也通过了,但审图单位提出来说按高规某条不行,我回复了意见说高规某条并没这样的规定,最后他们也没再坚持。
但我现在一直有些担心,最后施工完了,如果消防验收说不行怎么办?
回复