消防管道上阀门设置 原来都是每根立管从环网引出上下均设置蝶阀即可。现在审图要求消防干管上每根立管之间均设阀门。为什么呢,为了检修方便,关闭数量不超过一根?那关闭立管上的阀门不就行了??消防干管上每根立管之间均设阀门有必要吗?

消防管道上阀门设置 原来都是每根立管从环网引出上下均设置蝶阀即可。现在审图要求消防干管上每根立管之间均设阀门。为什么呢,为了检修方便,关闭数量不超过一根?那关闭立管上的阀门不就行了??消防干管上每根立管之间均设阀门有必要吗?
免费打赏
lxtx002
2012年06月26日 20:19:07
33楼
搞笑啊,
恰恰是一帮对规范无知的,却大谈按规范执行就行
回复
lxtx002
2012年06月26日 20:21:35
34楼
而另一帮,
乱谈一通、根本就不知到有规范的存在
无知啊、悲哉!

剩下,知己知彼的就这么几个啊

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2012-6-26 20:55 编辑 ]
回复
lz689706
2012年06月27日 08:45:29
35楼
阀门设置有很多问题和争论,要求横管设阀不是没有依据的,规范上要再细化一些才好。
回复
kdxjqing
2012年06月27日 08:54:05
36楼

回答的很好了,“管道长短适当”-”可取最大五根立管“是较为普遍的做法。
回复
zhjipe0929
2012年06月27日 11:16:26
37楼
没必要设这么多的,按规范保证关闭不相邻的两根立管(高规)或多规的要求关闭两根立管。我设计中一般是检修时只关闭一根,但也用不着“消防干管上每根立管之间均设阀门”。
回复
liwangy
2012年06月27日 15:43:46
38楼
可以和审图人员交流一下,看看怎么说。
回复
liwangy
2012年06月27日 15:45:34
39楼
要求每根立管之间都设阀门,是不是卡规范“关闭不相邻的两根”?
不过我一般都是隔一根立管设一个阀门——工业建筑。
民用建筑很少,遇到过有的审图人员要立管上下连接处都设阀门的情况。
回复
攻心为上
2012年06月27日 16:07:57
40楼

同意 阀门越多越容易坏
回复
wangtt-tt
2012年06月27日 19:07:39
41楼
你到底还是说了一堆废话
回复
sgh625sgh
2012年06月28日 12:58:37
42楼
没必要设这么多的,按规范保证关闭不相邻的两根立管(高规)或多规的要求关闭两根立管。我设计中一般是检修时只关闭一根,但也用不着“消防干管上每根立管之间均设阀门”。