消防前室消火栓是否计入可使用消火栓数量,依照那个为准?
wujinm
wujinm Lv.3
2004年07月10日 22:40:12
只看楼主

建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)P289页 8.6.2条四.…………消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。 给排水技术措施P163页7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。 应该依哪条为准? 本人照抄(碧水先生论点)我对这个问题也是疑惑不解)我碰到一个小区一栋建筑有电梯前室也有住户过度前室,结果,另一建筑住户进户门直接开向电梯无过度前室,结果消防单位要求在前者电梯前室设一个消火栓,在住户前室设两个消火栓,而后者电梯前室设两个消火栓无其他消火栓

建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)P289页
8.6.2条四.…………消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。
给排水技术措施P163页7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
应该依哪条为准?

本人照抄(碧水先生论点)我对这个问题也是疑惑不解)我碰到一个小区一栋建筑有电梯前室也有住户过度前室,结果,另一建筑住户进户门直接开向电梯无过度前室,结果消防单位要求在前者电梯前室设一个消火栓,在住户前室设两个消火栓,而后者电梯前室设两个消火栓无其他消火栓
就此一个小区就前后两种解释,本人大惑不解请赐教!!
免费打赏
ajchen
2004年07月10日 22:42:16
2楼
应该以技术措施为准!
我们这里的消防部门也是按照技术措施执行的。

但是,前提的电梯前室如果是封闭的,要作正压送风!
回复
wujinm
2004年07月10日 22:48:21
3楼
不解能否更详细点
回复
工业水友
2004年07月11日 09:05:39
4楼
我做的图纸都是按技术措施为准的.
回复

相关推荐

APP内打开