请多指教 谢谢!

请多指教 谢谢!
免费打赏
anypwater
2006年12月10日 21:36:51
2楼
星三角形降压启动
回复
hhx690410
2006年12月11日 13:51:46
3楼
星三角形降压启动电流有点大,采用软启动或变频启动,性价比如何?
回复
ljgmonkey
2006年12月11日 14:49:23
4楼
变频启动,请教这个怎么样,好用吗?听说绕线式只能用变频起动。是吗?
回复
wyy77191181
2006年12月11日 20:30:34
5楼
软起动器起动
   这个有泵停止功能
回复
rld0431
2006年12月11日 21:02:23
6楼
如果是供水管路内必须保持恒压应选择变频启动,如果对供水要求质量不高可以随时启停应选用软启动,如果是消防用水必须直接启动
回复
hhx690410
2006年12月12日 08:32:00
7楼
请教一下,为啥消防用水必须采用直接启动方式?
回复
thomson_he
2006年12月13日 09:34:15
8楼
请教一下,为何消防泵启动必须使用直接启动方式?
我曾与当地的供电和消防部门讨论过此问题,他们没有明确答复.
请高人赐教
回复
hhx690410
2006年12月14日 14:52:33
9楼
请教一下,为何消防泵启动必须使用直接启动方式? 有无相关的规范、标准要求?
回复