地上5层的一个停车楼,请问要不要做机械通风和排烟?
tangjiali830311
2012年06月13日 10:10:15
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,有没有做过地上的停车楼。地上5层的一个停车楼,四周有一面是敞开的那种,请问要不要做机械通风和排烟?之前都是做的地下车库,这情况第一次遇到,请教各位

请教各位,有没有做过地上的停车楼。
地上5层的一个停车楼,四周有一面是敞开的那种,
请问要不要做机械通风和排烟?

之前都是做的地下车库,这情况第一次遇到,

请教各位
免费打赏
yushuoqinyi
2012年06月14日 12:38:55
2楼
不知道这个工程每层的平面有多大,也不好说随便说。你自己判断先:如果即使是个办公楼等公建都不需要排烟的话 你这个车库就更不需要了。因为办公楼等公建的火灾危险性、人员密集度、防火要求等都比车库要高很多。
回复
zhongyunbo888
2012年06月15日 11:45:25
3楼
自然通风排烟
回复
fortunemin
2012年06月16日 11:27:00
4楼
通风是需要的,当然如果满足自然通风,就自然通风啦
是否要排烟,查查车库的防火规范就可以了
回复
eric.longer
2015年01月06日 11:49:44
5楼
看能不能满足自然排烟的要求。开窗面积及距离
回复
滴血雄鹰
2015年01月06日 16:07:34
6楼
排烟是需要的,就看能否自然排烟,通风也需要的