施工问题
chongyanglian
2012年06月08日 16:35:27
只看楼主

求助!!!这是个T型截面预应力钢筋混凝土桥梁的桥断面,浇筑时,施工工作人员不知道如何把最下面的两个预留孔洞从一端端部两米处开始浇筑错向了,即上面的管道出口到了下面,而下面的到上面去了。其他部位都正常。请各位大虾指教:如果直接这样张拉钢筋,是否可以使用?如果不能,用什么措施更改!

求助!!!这是个T型截面预应力钢筋混凝土桥梁的桥断面,浇筑时,施工工作人员不知道如何把最下面的两个预留孔洞从一端端部两米处开始浇筑错向了,即上面的管道出口到了下面,而下面的到上面去了。其他部位都正常。请各位大虾指教:如果直接这样张拉钢筋,是否可以使用?如果不能,用什么措施更改!

未命名.jpg

免费打赏
bihuafeng
2012年06月15日 16:57:32
22楼
明显不能用了,预应力的受力分布完全不同了啊
回复
wangwzh1982
2012年06月16日 08:45:46
23楼
回复
bh_yun
2012年06月16日 15:46:32
24楼
现在实际的管道位置和长度都不确定,建议和设计的沟通,重新计算受力
回复
sunyihong
2012年06月16日 16:25:07
25楼
我没搞过桥墩的施工,不明白楼主说的什么意思。
回复
chongyanglian
2012年06月18日 09:29:17
26楼
就是这个意思。研究是不能用了,重新开洞浇筑。