求助!!!这是个T型截面预应力钢筋混凝土桥梁的桥断面,浇筑时,施工工作人员不知道如何把最下面的两个预留孔洞从一端端部两米处开始浇筑错向了,即上面的管道出口到了下面,而下面的到上面去了。其他部位都正常。请各位大虾指教:如果直接这样张拉钢筋,是否可以使用?如果不能,用什么措施更改!

求助!!!这是个T型截面预应力钢筋混凝土桥梁的桥断面,浇筑时,施工工作人员不知道如何把最下面的两个预留孔洞从一端端部两米处开始浇筑错向了,即上面的管道出口到了下面,而下面的到上面去了。其他部位都正常。请各位大虾指教:如果直接这样张拉钢筋,是否可以使用?如果不能,用什么措施更改!

未命名.jpg

免费打赏
zh3mc
2012年06月14日 09:14:05
12楼
不明白,,,学习
回复
zdh19871208
2012年06月14日 09:23:19
13楼
这也能行吗?最好事要设计的验算一下。
回复
tmdq12
2012年06月14日 10:17:55
14楼
串口 受力都不符合设计要求啦 不能用
回复
liyongheng123
2012年06月14日 11:18:22
15楼
不懂 学习学习
回复
敬于才华
2012年06月14日 11:28:52
16楼
期待高手解答
回复
hu0709
2012年06月14日 12:59:58
17楼
个人觉得没救了,还是从新做一个吧,质量这事还是谨慎点好。
回复
lpwz666
2012年06月14日 17:13:09
18楼
不能用,钢绞线都缴在一起了。
回复
wsndpyas
2012年06月14日 21:26:34
19楼
楼主表述有问题,如果向11楼说的,那就一个字,炸
回复
kkfs471
2012年06月15日 10:36:49
20楼
这个肯定不能用了!没有办法计算约束力了!!
回复
gl.cn
2012年06月15日 11:52:56
21楼
串孔是神马情况?波纹管留串位置了?