领导要求将低压进线柜的进线与出线做一下对调,也就是下进上出,电流首先通过断路器,然后再通过隔离出线。这样一来感觉很不爽,但除了维护不便的理由外,又拿不出更好的理由,请教各位高手,这样做,有什么不良后果?(请不要考虑控制线问题)
领导要求将低压进线柜的进线与出线做一下对调,也就是下进上出,电流首先通过断路器,然后再通过隔离出线。
这样一来感觉很不爽,但除了维护不便的理由外,又拿不出更好的理由,请教各位高手,这样做,有什么不良后果?(请不要考虑控制线问题)
2楼
领导是吃错药了.他懂得电吗首先是维护不方便,而且也不安全.这样做要隔离没用.违反开关柜设计中的五放之一.断路器不能带电移动.要死人的.
回复
3楼
这样不行啊
回复
4楼
断路器的日常维护、检修怎么进行,断路器的一端始终带电。为什么要调换呢?
回复
5楼
2楼说得对,领导不是搞电的吧,隔离开关就是有明显的断开点,如果反接要隔离开关干什么
回复
6楼
各位老大所说的,我都知道,只是说了这么多没有一个准确的,能拿上书面的理由,说服领导是要有一定压倒性的理由的。哪位高手可以指点一二?
回复
7楼
下进线不是没有,但一般都是上进线.,领导让你改下进线,是不是电缆长度不够?你要求换电缆而领导心疼钱啊?(我猜的,呵呵)这种情况下,如果柜内空间够,就用母线做返上返下,或做一个返线边柜.这样对开关来讲是上进线,符合一般习惯(或规范.我不知道有没有这条),对电缆来说是下进线,满足领导要求.就平衡了哈.
回复