两个一用一备的变压器可以同时使用一组电容补偿吗?
chuxuedianqi
2006年11月01日 16:01:29
来自于变压器
只看楼主

 两个变压器1600kVA一用一备,分断母线通过联络断路器相连。甲方为了省钱,说两段母线共用一组电容补偿,补偿信号通过双投开关切换。 原理上没什么问题。但实际上有人这样出过施工图么?

 两个变压器1600kVA一用一备,分断母线通过联络断路器相连。甲方为了省钱,说两段母线共用一组电容补偿,补偿信号通过双投开关切换。
 原理上没什么问题。但实际上有人这样出过施工图么?
免费打赏
zh_yingyu
2006年11月01日 16:33:31
2楼
你用双投开关切换,不又增加柜子了?投资又不必两组电容补偿小。又不省柜子,又不省钱,还不省地方,没这么做过!而且,你能保证两台变压器不同时运行?同时运行你切换给哪台变压器?
回复
chuxuedianqi
2006年11月01日 16:45:00
3楼
不会同时运行的,这是一个工业建筑,设计时考虑了分列运行,但甲方因某种原因不考虑分裂运行。
双投开关占地方很小的,有点象以前的刀闸开关,但需要手动投切。
个人认为容易造成CT开路。
回复
chuxuedianqi
2006年11月01日 16:53:03
4楼
顺便问一下,低压CT二次侧开路会有高电压出现或危害么?
回复