两个一用一备的变压器可以同时使用一组电容补偿吗?
chuxuedianqi
Lv.3
2006年11月01日 16:01:29
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
两个变压器1600kVA一用一备,分断母线通过联络断路器相连。甲方为了省钱,说两段母线共用一组电容补偿,补偿信号通过双投开关切换。 原理上没什么问题。但实际上有人这样出过施工图么?
两个变压器1600kVA一用一备,分断母线通过联络断路器相连。甲方为了省钱,说两段母线共用一组电容补偿,补偿信号通过双投开关切换。
原理上没什么问题。但实际上有人这样出过施工图么?
免费打赏
zh_yingyu
2006年11月01日 16:33:31
2楼
你用双投开关切换,不又增加柜子了?投资又不必两组电容补偿小。又不省柜子,又不省钱,还不省地方,没这么做过!而且,你能保证两台变压器不同时运行?同时运行你切换给哪台变压器?
回复
chuxuedianqi
2006年11月01日 16:45:00
3楼
不会同时运行的,这是一个工业建筑,设计时考虑了分列运行,但甲方因某种原因不考虑分裂运行。
双投开关占地方很小的,有点象以前的刀闸开关,但需要手动投切。
个人认为容易造成CT开路。
回复
chuxuedianqi
2006年11月01日 16:53:03
4楼
顺便问一下,低压CT二次侧开路会有高电压出现或危害么?
回复
相关推荐
求一套24V中心控制一备一用消费图纸
供配电技术
2017-12-09 17:53:22
求2017消防新规的图一备一用
规范资料
2017-12-06 16:07:39
自耦降压一用一备里面的中间继电器选择
供配电技术
2017-11-29 08:47:22
求星三角启动消防泵一用一备控制图
电气施工图
2017-08-01 17:32:50
冷却塔一用一备,水泵需要延后电动蝶阀启动吗
中央空调
2017-06-23 17:46:20
自来水厂供水泵一用一备,怎样根据水压控制泵的开和关?
市政给排水
2017-05-15 10:27:36
星三角一用一备消防泵控制箱
供配电技术
2017-03-05 23:01:19
求2台软启动一用一备二次接线图。很急很关键
电气工程施工
2016-12-31 16:01:55
求助消防喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备
成套电气设备
2016-12-24 15:55:25
高压柜全主全备,全主半备,一用一备,是什么意思?
供配电技术
2016-12-19 13:27:16
求教冷却塔一用一备的电气设计?
中央空调
2016-10-13 11:51:19
关于一台变频器带两个电机一用一备的问题
成套电气设备
2016-10-06 16:22:14
电机一用一备二次接线是否需要互锁
供配电技术
2016-07-16 12:39:38
一用一备的电机是否需要互锁
工业自动化
2016-07-15 20:05:30
两个变压器一用一备的补偿怎么做
供配电技术
2016-06-12 21:12:08
一用一备自动轮换与两台泵自动轮换的工作原理相同吗
供配电技术
2016-05-26 18:09:29
变压器一用一备可否改造成互为备用
供配电技术
2016-05-25 11:48:43
一个时间继电器可以控制一用一备备用延时投入吗,如下图
成套电气设备
2016-04-12 10:57:08
一个时间继电器可以实现一用一备备用延时轮换吗,如下图
供配电技术
2016-04-11 14:32:02
132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
成套电气设备
2016-03-28 16:19:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开