计量柜里面的CT的位置应该怎么放?
siny83
Lv.2
2006年10月23日 16:55:22
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
求教各路高人~~~计量柜里面的CT的位置应该怎么放?我看有些图放在断路器的前面,有的放在短路器的后面,究竟那个是正确??两种摆放有区别吗?请教拉~~~
求教各路高人~~~计量柜里面的CT的位置应该怎么放?我看有些图放在断路器的前面,有的放在短路器的后面,究竟那个是正确??两种摆放有区别吗?请教拉~~~
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月23日 17:35:53
2楼
应该放在断路器后面,可以使断路器对CT有保护,不会使CT长期过载
回复
twj521-520
2006年10月23日 21:11:28
3楼
计量用CT要放在断路器的上口,这是供电公司的要求,这样是为了防止用户盗电的
回复
ccc678
2006年10月24日 07:54:52
4楼
一般工业计量都放在断路器后面
回复
hhsscc
2006年10月24日 07:56:25
5楼
赞同
回复
jsxzjww
2006年10月24日 09:09:50
6楼
同意
回复
siny83
2006年11月09日 17:18:40
7楼
谢拉~
回复
hhsscc
2006年11月09日 17:35:18
8楼
赞同
回复
相关推荐
高压计量柜电流互感器使用VV接法,绕组有2组0.2S级,求解答
变压器
2017-05-09 16:58:18
两计量柜电流问题求解答
供配电技术
2016-08-08 09:17:12
计量柜和进线柜中断路器如何设置的问题
供配电技术
2016-06-13 10:19:44
10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助
供配电技术
2016-04-24 11:36:12
高供高计为什么低压柜还要装计量柜?
供配电技术
2016-04-21 15:04:01
请教下,10kV进线柜和计量柜中的CT各有什么用处?
供配电技术
2016-03-18 19:59:19
关于计量柜在配电系统中的设置 问题??
供配电技术
2016-01-22 10:16:49
计量柜3个PT,2个绕组的接法
成套电气设备
2015-11-30 09:39:53
求助:高压计量柜是否要加电磁锁
供配电技术
2015-09-28 14:09:48
求助,200kVA箱变里可以装高压计量柜么?
供配电技术
2015-05-21 10:44:31
请问KYN28计量柜需要装微机吗?
供配电技术
2015-05-16 17:02:02
大神们谁有24KV计量柜总装图?
供配电技术
2015-03-26 09:45:51
关于中置柜计量柜和PT柜用什么手车问题!
供配电技术
2015-03-09 13:55:15
PT柜和计量柜分别有什么功能,有什么区别
供配电技术
2014-12-18 17:23:12
专用计量柜内门为什么要装装有限位开关,为什么要实现开关柜门自动断进线?
输变电工程
2014-12-01 10:33:06
成套的朋友,高压计量柜兼作翻线柜吗?
供配电技术
2014-09-19 18:14:12
高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
供配电技术
2014-08-28 09:54:15
求ABB 10kV SafePLUS 计量柜(PT柜)的图片
成套电气设备
2014-08-11 09:40:34
高压高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜二次原理图及接线端子图
电气施工图
2014-07-25 16:50:23
PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里
电气资料库
2014-07-15 09:10:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开