1000平方米的地下自行车库排烟量如何确定
vern_miao
vern_miao Lv.2
2006年10月21日 18:15:04
来自于通风排烟
只看楼主

建筑情况:1000平方的地下自行车库,无自然通风,在一多层住宅下。 如按照高规,分成两防烟分区,最小排烟量为60000立方每小时,感觉太大了点吧。还有就是防烟分区用大于0.5米的梁分吗?如果是这样的话,那就可以分成更多更小的防烟分区,那排烟量大小可以降低,但感觉自相矛盾。如何考虑。 如按照汽车库防火规范规定的6次/小时执行,则小很多。不知道以哪种为依准。大家发表下自己的看法哈。

2006年10月24日 09:06:52
12楼
9楼的见解很不错```顶一下
回复
toplhc
2006年10月24日 09:15:00
13楼




请仔细看我的帖子,看来是我没说清楚

第一我觉得没有做排烟的必要。如果一定要做排烟,自行车库没有相关依据,但是它可以符合高规总约束,所以有了这个60的说法;但是考虑到汽车库已经有6次的规定,可以酌情考虑这个规定——也有的地方的确是这么做的
回复
acheng
2006年10月24日 09:38:10
14楼
不用排烟,只需通风。如果考虑有摩托车停放(一般在小城市),则按汽车库(大于2000平方)设排烟
回复
zhang5419
2006年10月24日 20:12:12
15楼
按高规还是低规都要做防排烟.
汽车库的排烟量是6次/小时,自行车库可按这个计算.若是没有外窗的话还应考虑机械补风(可能有点浪费)
回复
haodangxp
2006年10月25日 11:24:45
16楼
我赞成二虎的解释,自行车库直接按6次/小时确定排烟量,平时通风可以选4次,用双速风机,补风利用车库入口即可。
回复

相关推荐