建筑情况:1000平方的地下自行车库,无自然通风,在一多层住宅下。 如按照高规,分成两防烟分区,最小排烟量为60000立方每小时,感觉太大了点吧。还有就是防烟分区用大于0.5米的梁分吗?如果是这样的话,那就可以分成更多更小的防烟分区,那排烟量大小可以降低,但感觉自相矛盾。如何考虑。 如按照汽车库防火规范规定的6次/小时执行,则小很多。不知道以哪种为依准。大家发表下自己的看法哈。
个人认为仅设置通风系统即可,根据实际情况换气次数取2-4次/h
如果你要做排烟,目前仅能依据的规范是一个防烟分区每平米是60m3/h排烟量
回复
3楼
你这说的又是另外一个问题,建议仔细看看高规关于”担负两个及两个以上防烟分区。。。“相关条文解释,注意排烟防火阀的设置
回复
4楼
我们这边地下自行车库不做防排烟,只做通风
总的通风量一般按车库做,6次换气
选双速风机,平时低速运行,3~4次换气
回复
5楼
排烟肯定要做的,如果多分几个防烟分区,按最大一个120m3/h计算排烟量就可以了,但是要注意防火阀的控制,看规范把!
回复
6楼
我觉得这样不好,你说分成几个好呢 5个 还是 6个
回复
7楼
个人认为可以按6次/h做
1000平方米可以做一个防烟分区
回复
8楼
自行车库在规范上没有明确要求排烟,排风可以按照3次换气考虑,至于排烟要看当地要求,防烟分区看自己怎么划分了,做好控制就可以。记得要补风哦
回复
9楼
车库的防排烟和其他防排烟系统的定义和设置是不同的,车库防排烟量应该根据车库规范,按换气次数6次计,单层车库(有喷淋)最大防火分区是4000m^2,防烟分区是2000^2。
但,通过换气次数的定义,可以做这样理解:防烟分区里的每平方米的的换气次数均为6次,或者防火分区里的每平方米的的换气次数均为6次,故,每个防火分区里的总排烟量与防烟分区的划分并没有什么关系,只和防火分区的总面积和层高有关,所以做车库的排烟不必严格划分防烟分区,只需考虑管道布置合理,满足该防火分区内任一点到最近的排烟口不大于30m即可,更不需要考虑用梁或者挡烟垂壁划分防烟分区。
回复
10楼
干嘛要按60M3/H的排烟量呢,直接按汽车库的6次排烟量不就行了,汽车库才要求6次,自行车不用那么高吧
回复
11楼
个人认为:自行车库内如果没有什么可燃物就不用消防排烟,只做通风系统就行。
回复