昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
52楼
虽然一直搞不懂谐波电流是个什么意思,但你这种情况,肯定和它有关系.
回复
53楼
整流器件见识得太少才会多这种情况不了解~~~
回复
54楼
多发生在民用设备上,220V设备较多,零线中通过较大的不平衡电流。并不鲜见。
回复
55楼
三次及三的倍数的谐波含量约为44.444%
回复
56楼
正常的,三相电流不平衡,这里没法画图,蛇三相电流为I1cos0,I2cos120,I3cos240,如果负荷平衡,零线电流为I=i1+i2+i3=0,如果不平衡,就等于i=1.73(i1-i2),i1表示最大相电流,i2表示最小相电流。
回复
57楼
真奇怪,搞不懂。三相平衡,零线这么大电流第一次听说。
回复
58楼
我认为是有其他电器共用了这条零线所致。
回复
59楼
估计是不存在的问题,博得大家讨论而已。设备是三相设备,用不到零线,何谈零线电流?
回复
60楼
同意
回复
61楼
路过,学习一下,长了知识。
回复