昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
62楼
学习了!菜鸟表示太多东西要学。。。
回复
63楼
回复
64楼
同意三次谐波的说法。
回复
65楼
肯定是3次谐波的原因。
回复
66楼
在这里请那些仍说是三相不平衡引起零线电流大于相线电流的朋友自己计算一下,三相电源只接入两相负载(相当于星形接法,有零线断了一相负载),看零线电流会不会大过任一相电流?
可以明确告诉你们,正常情况下(没有谐波影响),不论三相怎样不平衡,零线电流都不会大于任意最大电流的一相电流,不信你们可以用矢量法计算一下。
回复
67楼
三次谐波引起的!
目前好多国外的标准要求零线截面积要大于相线的截面,尤其是大型计算机房供电!
回复
68楼
同意!
回复
69楼
可能是你的电表有问题
回复
70楼
三相电流不平衡,这个说法不对,三相电流平衡时,N线电流为零,三相电流不平衡时,N线有电流,但总小于任意相线电流。
回复
71楼
来这里就是为了学习,为了开阔眼界!感谢楼主!