昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
42楼
学习了,以前也遇到过,不过一直没弄明白
回复
43楼
学习了............
回复
44楼
很简单啊,三次谐波太大了,也就是你的照明负载过多导致。三次谐波为零序谐波,三相是叠加的关系,所以N线肯定会比相电流大
回复
45楼
参考一下《民用建筑电气设计规范》22.3.2
供配电系统的谐波治理相应的条款吧,太长,不转载了。
回复
46楼
恩恩,说的极有道理,但是对于谐波这块,在设计阶段,的确有点难于把握。
回复
47楼
学习中!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
48楼
回复
49楼
肯定是没做谐波处理吧?
畸变后的A/B/C三相电流相位叠加等于中性线电流,此时的中性线电流是有可能大于相电流的,电缆截面选择应该计入谐波谐波电流的影响,具体可参考《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》第5.6.3节内容。