【奇怪】零线电流比任一条相线电流都大是什么原因?
chenyunbing
2012年04月17日 08:39:46
只看楼主

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

免费打赏
ze242418
2012年04月18日 11:18:55
32楼
点解漏电开关不动作呢??
回复
long799152529
2012年04月18日 11:22:12
33楼
漏电开关当然是漏电时候跳了,这又不是 漏电,你要是加个空开,自然跳了
回复
japanworld
2012年04月18日 11:37:34
34楼
在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。 现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。 接线为Yyn的变压器,其二次侧负荷产生3N次谐波电流时,其中性线上除有三相负荷不平衡电流总和外,还将流过3N次谐波电流的代数和,并将谐波电流通过变压器一次侧流入电网。解决上述问题最简单的办法是采用Dyn接线的变压器,使负荷产生的谐波电流在变压器△形绕组中循环,而不致流入电网。无论谐波电流流入电网与否,所有的谐波电流都会增加变压器的电能损耗,并增加了变压器的温升。
回复
newyellownew
2012年04月18日 11:41:44
35楼
应该是谐波的影响~~
回复
wancj
2012年04月18日 11:46:22
36楼
负载不平衡呀!极有可能是缺相造成的!
回复
tiecan
2012年04月18日 12:00:57
37楼
可能是谐波的原因 还有就是你的表可能测量工频的,由于谐波而导致你的表测量的不准
以前也碰到过类似的情况。
回复
lw010
2012年04月18日 12:53:19
38楼
学习了,以前一直不知道还有事。
回复
zhong_3847172
2012年04月18日 12:54:49
39楼



我觉得这两方面都有很大可能!
回复
zhong_3847172
2012年04月18日 12:55:48
40楼



回复
jindou2000
2012年04月18日 13:01:38
41楼
你用的什么仪表测试的?用其他仪表测试一下
普通数字表的抗干扰不行,用进口的表测测,楼上说的谐波是主要原因!
回复

相关推荐

APP内打开