【奇怪】零线电流比任一条相线电流都大是什么原因?
chenyunbing
2012年04月17日 08:39:46
只看楼主

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

免费打赏
asxfc
2012年04月18日 08:17:51
22楼
应该是谐波电流引起的..
回复
忘记的回忆
2012年04月18日 09:11:58
23楼
路过,学习一下,期待有更详细的回答
回复
luxiferz
2012年04月18日 09:15:45
24楼
学习了,以前一直不知道还有这回事。
回复
大拇哥
2012年04月18日 09:21:55
25楼

学习了,大灰兔!!!没见过这样的情况呢,到目前为止。。。。
回复
zhs6189
2012年04月18日 09:34:57
26楼
既然是漏电开关,为啥不跳闸?这零序电流明显不等零呀?
回复
mente521
2012年04月18日 09:52:04
27楼
路过,学习一下,期待27楼问题的答案!
回复
gxbhlj2000
2012年04月18日 10:21:15
28楼
如果这个设备里面有单相负荷 还有三相负荷,那么零线电流就会变大,这不奇怪啊,至于谐波电流,不会有那么大吧
回复
zhaozhenbang
2012年04月18日 10:25:06
29楼
不要往复杂处想,应该是220v用电器用电较多的结果。
回复
lulijun1
2012年04月18日 10:25:34
30楼
笨蛋。谐波
回复
c5566
2012年04月18日 11:11:33
31楼
有可能是3的倍数次谐波电流在零线上的叠加,用电能质量分析仪检测下