【奇怪】零线电流比任一条相线电流都大是什么原因?
chenyunbing
2012年04月17日 08:39:46
只看楼主

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

免费打赏
lianyu723
2012年04月17日 14:40:52
12楼
三相电流不平衡
回复
geheime
2012年04月17日 14:41:36
13楼
应该计入谐波影响。如果是3次或3的倍数次谐波占多数的话,中性线的电流是可能会大于相线的。
先弄清楚负荷类型,再下定论。观望。
回复
任逍遥
2012年04月17日 16:26:56
14楼
应该是谐波电流引起的..
回复
chenyunbing
2012年04月17日 19:32:18
15楼
多谢各们师傅。那是一台吸塑机,由一100A的三相四线漏电开关控制。测得三条相线的电流都是30A左右,我认为三相是很平衡了,然而测得零线电流有40A,这种现象以前没见过。
谐波电流方面的知识本人不懂,以后在配线时得考虑这方面的因素了。
回复
zyz8438
2012年04月17日 20:50:07
16楼

吸塑机直接用漏电开关控制吗?没有其他控制柜?漏电开关估计应该只是给控制柜提供电源吧!
回复
chenyunbing
2012年04月17日 21:23:29
17楼
是的,漏电开关只是给控制柜提供电源。吸塑机上本身有控制柜。
回复
老灰兔子
2012年04月17日 21:38:01
18楼
这个问题早就讨论过了,在有非线性元件负载的线路上,由于三次(或三的倍数次)谐波在零线上叠加结果造成零线电流大于相线最大电流的现象,在现在已是常见的现象。

非线性元件通常指整流器件、气体放电灯等。

所以这没有什么可奇怪的!
回复
siano1988
2012年04月17日 23:09:30
19楼
我也觉得是三相电流不平衡导致的
回复
zyz8438
2012年04月17日 23:47:56
20楼

老灰兔子所言极是!
回复
muyuyao
2012年04月18日 00:39:37
21楼
这个问题早就讨论过了,在有非线性元件负载的线路上,由于三次(或三的倍数次)谐波在零线上叠加结果造成零线电流大于相线最大电流的现象,在现在已是常见的现象。

非线性元件通常指整流器件、气体放电灯等。

所以这没有什么可奇怪的!

--------完全赞同!!!

三人行,必有我师!!!
回复