【奇怪】零线电流比任一条相线电流都大是什么原因?
chenyunbing
2012年04月17日 08:39:46
只看楼主

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?

免费打赏
chefushe
2012年04月17日 08:45:11
2楼
三相负荷不平衡所致.三相负荷平衡时N线电流应接近零.
回复
chenyunbing
2012年04月17日 08:58:19
3楼
三条相线中的电流都是30A左右,它再不平衡,一般来说零线中的电流也没有40A才对。
回复
wangyingkui
2012年04月17日 09:02:24
4楼
是不是零线断了?
回复
智库
2012年04月17日 09:13:37
5楼
两个可能:
第一,你可能发明了新定理:“IA+IB+IC+I0不等于零”。
第二,测量位置错了。相电流是某一个负载的电流,而N线电流是总的电流,其中还包括其他单相负载电流。所以N 线电流大于相线电流。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-4-17 09:32 编辑 ]
回复
chenyunbing
2012年04月17日 09:13:46
6楼
零线断了还能测到40A的电流?
回复
wboy8759
2012年04月17日 09:39:56
7楼
只有一种可能:电流中的谐波含量大。
你的用电设备中可能存在较大的整流设备、气体放电灯等负荷吧?
回复
chenyunbing
2012年04月17日 09:51:58
8楼
这是昨天到一个小厂查漏电保护器跳闸时发现的,有没有你说的这种情况下次去那里查一下。以前真没有见过零线电流比任一条相线电流都大的现象。
回复
智库
2012年04月17日 11:16:03
9楼
“一台机器”是什么特殊机器呢?
通常三相的负载,有用可控硅控制的,会产生一定的3/5/7次谐波,但相线也有。
对谐波的原因,要根据负载性质分析,不能轻易下结论。
回复
zyz8438
2012年04月17日 11:37:16
10楼
可能是3次谐波或3的倍数次谐波分量比较大。
回复
yue1945
2012年04月17日 13:43:03
11楼
这真的是第一次看见。