厂房中间什么也没有消火栓箱怎么安装
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2012年04月13日 07:51:10
只看楼主

大空间消火栓箱的安装 在做一厂房,厂房中间没有柱子没有墙,但是单靠在墙边放消火栓不能满足要求,在厂房中间也要布置才行,可是中间什么也没有,消火栓箱怎么安装呢,谢谢高手解答

大空间消火栓箱的安装
在做一厂房,厂房中间没有柱子没有墙,但是单靠在墙边放消火栓不能满足要求,在厂房中间也要布置才行,可是中间什么也没有,消火栓箱怎么安装呢,谢谢高手解答
免费打赏
最后的皇后
2012年05月31日 16:16:02
12楼
学习路过。。。。。。。。。。
回复
qq415949031
2012年06月01日 11:55:34
13楼
厂房有多宽啊,实在不行提高充持水柱,不超0.5MPA,应该能满足个一百来米的宽度
回复
danchengtumu
2012年06月08日 19:04:33
14楼
新手学习中 真是不错 在这里可以学习很多东西
回复
s_h_x7610
2012年06月09日 10:12:50
15楼
这个好处理,管道地下敷设。然后做个角钢支架固定箱子,为了美观,支架可以装修处理。
回复
ley
2012年06月26日 07:45:55
16楼

你这个“建议”不错--高射炮打蚊子!
回复
xxf1988
2012年06月26日 14:30:37
17楼
做水炮吧这种情况
回复
lllwshfj
2012年06月26日 21:29:55
18楼
管道地下敷设,角钢支架固定室内栓 
回复
zp_ks
2012年07月03日 08:51:55
19楼
这个好处理,管道地下敷设。然后做个角钢支架固定箱子,为了美观,支架可以装修处理。我感觉这个可以,哈哈
回复
林琳
2014年05月29日 16:18:44
20楼
学习一下,正遇到这种问题!
回复
小草瑜
2014年05月29日 17:31:12
21楼
学习了下次就知道怎么做了
回复