厂房中间什么也没有消火栓箱怎么安装
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2012年04月13日 07:51:10
只看楼主

大空间消火栓箱的安装 在做一厂房,厂房中间没有柱子没有墙,但是单靠在墙边放消火栓不能满足要求,在厂房中间也要布置才行,可是中间什么也没有,消火栓箱怎么安装呢,谢谢高手解答

大空间消火栓箱的安装
在做一厂房,厂房中间没有柱子没有墙,但是单靠在墙边放消火栓不能满足要求,在厂房中间也要布置才行,可是中间什么也没有,消火栓箱怎么安装呢,谢谢高手解答
免费打赏
huakaicaoxie
2012年04月13日 08:40:29
2楼
值得学习 多多学习
回复
hardliu
2012年04月13日 08:50:50
3楼
这个安装没有问题,主要是你准备管道怎么走-----第一种象室外消火栓一样预埋在地下;第二安装在钢结构下部(注意支架的安装).
消火栓箱体的固定只能采用钢结构支架或临时浇注矮墙的方式,不过做之前先确认使用单位的设备布局,在满足布局要求和消防验收标准后再深化消火栓的定位.
回复
1177600
2012年04月16日 09:53:05
4楼
建规8.3.1的条文说明,看看是否要设,如果要,可以参照体育馆的消防设计,四周墙上做消防水炮,不知道厂房的具体情况,只是建议。
回复
renqing88
2012年04月16日 12:33:36
5楼
这个安装没有问题,主要是你准备管道怎么走-----第一种象室外消火栓一样预埋在地下;第二安装在钢结构下部(注意支架的安装).
消火栓箱体的固定只能采用钢结构支架或临时浇注矮墙的方式,不过做之前先确认使用单位的设备布局,在满足布局要求和消防验收标准后再深化消火栓的定位.
回复
waiyqq
2012年04月16日 12:52:18
6楼
受教,谢谢!
回复
gclwac512
2012年04月16日 13:39:52
7楼
很好的帖子,经常遇到这种问题!
回复
设计李木子
2012年04月16日 14:29:46
8楼
谢谢主往往 和和平和
回复
wxszxq
2012年04月16日 15:47:51
9楼
不知道怎么布,没遇到这种情况
回复
evian1018
2012年04月16日 19:18:20
10楼
受益匪浅,谢谢楼主的风向
回复
zljun
2012年04月16日 21:51:47
11楼
大型展览中心,见过将消火栓设在底下的,钢板盖子,有标志
回复

相关推荐

APP内打开