只看楼主

用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)功率:700KW220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!我也考虑了以下方案,1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)

用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)
功率:700KW
220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)
出现问题:零线电流过大(300A以上)
零线对地有20V电压
零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。
人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。
请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!

我也考虑了以下方案,
1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)
2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)
3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。
免费打赏
dongba999
2012年03月06日 19:15:25
32楼
将单相负荷,改为三相供电,很容易!
回复
zbf44121508
2012年03月06日 19:31:36
33楼
ding ding
回复
zbf44121508
2012年03月06日 19:32:44
34楼
回复
lnhldlwj
2012年03月06日 19:55:07
35楼
看的直迷糊,楼主能否更详细的说明?把图纸发上来,让大家瞧瞧。
回复
老清洁工
2012年03月06日 20:02:58
36楼

我也想知道
回复
ddk1970
2012年03月06日 20:22:02
37楼
回复
wboy8759
2012年03月06日 20:33:23
38楼
楼主上个图看看,你说的问题肯定有办法解决的。
回复
whf135790
2012年03月06日 21:40:31
39楼
真是见识少啊,学习!!!
回复
xuxizhong
2012年03月06日 21:44:43
40楼
单相那么大的功率,还真没见过。超过250KW的电机宜用6或10KV供电。
回复
悠然
2012年03月07日 08:29:57
41楼
由于运行时间的差异产生了不平衡电流,加上可控硅产生的谐波电流,造成中性线电流过大。楼主目前解决的办法就是增大中性线截面,降低零地电位差,“人员碰到零线与地线之间有电人现象”应该能解决。
至于“人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。”则说明你的等电位联接没做好。

[ 本帖最后由 wxr0804 于 2012-3-7 08:33 编辑 ]