用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)功率:700KW220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!我也考虑了以下方案,1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)
用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)
功率:700KW
220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)
出现问题:零线电流过大(300A以上)
零线对地有20V电压
零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。
人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。
请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!
我也考虑了以下方案,
1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)
2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)
3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。
42楼
话说我们厂也有这个问题,95KW的电加热,分两组加热,380V供电,两组一组在上端,一组在下端,公用了A相,结果造成后果有三相电流严重不平衡,并且电加热产生的谐波把电容补偿柜给拉坏了,求解。
回复
43楼
楼主是不是搞错了啊?是不是设备总共700KW,但是这个设备是AC220的。而不是单个总成的AC220V 700KW的设备。如果是单个总体220V 700KW的设备,现在有这么大的单相电缆吗?
回复
44楼
回复
45楼
把差距大的那组电气设备负荷按照工作时间慢慢调整到平衡状态吧,可利用短时间,长周期来完成,其他没有好办法。
回复
46楼
学习。。。。
回复
47楼
我公司有,如需要请联系QQ875425407
回复
48楼
我见过双星型380+1零线的供电。加热器里不动,外部电源改造,可控硅控制的,在电缆上有较高的谐波产生,要具体见到设备或图纸才有的放矢
回复
49楼
给当时设计的电气工程师打电话,他应该最了解情况,看怎么解决这个同期使用率问题,还真是少见,这么大负荷,用220V。
回复
50楼
是啊,什么设备会使用220V来供给700kW的呢
回复
51楼
700KW的单相负荷,不可思议。设计人员承当责任,将单相负荷,改为三相供电
回复